在使用RS485,RS422方式通信時,如果將信號線反接,則相應的“1”、“0”處于反置狀態,在有信號燈指示的轉換器時,接收信號燈處于常亮狀態。沒有信號燈指示的通信設備斷開轉換器與設備的連接,可通過以下方式測試。
a.有內置上拉電阻時,RS485的D (A)、D-(B)端可通過萬用表的直流電壓檔測試,應大于1V電壓,由萬用表的電壓檔的正負可確定相應的方向。即:正電壓端為D (A)、負電壓端為D-(B) 。
b.無上拉電阻的RS485網絡在兩端有幾百毫伏的電壓,可使用兩伏以下的電壓檔測量。同A所述確定相應的方向。
c.RS422網絡同A、B方式可測出對應的信號方向。