欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
S7-1200 PID程序問題的處理
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-11 01:36
標題:
S7-1200 PID程序問題的處理
將S7-1200的PID調試出來,發現不太好用,容易報錯。將寫好的PID增量式程序下載進去,終于好了。
這個問題我遇到過,現在已經解決了。個人感覺西門子的PID還是很強大的,自整定后非常穩定。我有個5個加熱區需要工作,其他4個區用自己做的PID 可以正常工作,但是有一個區卻始終達不到使用要求,溫度的偏差在20度左右。
然后用S71200的PID功能塊自整定以后,效果非常好,溫差在0.5度以內。問題就是當模塊的輸入值超限以后,PID工作塊會報故障,復位故障,重新上電以后也不能正常工作。
這個時候,你需要做一個自己復位的小程序,復位下功能塊就可以了。當有故障時自動復位功能塊,但是這個時候功能塊的狀態值會變成0。狀態為0的時候加熱是不會工作的。
下面做了個小程序,當狀態字的值為零時,把3賦值給地址"PID_Compact_DB_1".sRet.i_Mode就OK了。做了這個以后加熱功能PID 再也沒有出過問題。
下面的內容來源于S7-1200的PID功能塊的幫助信息。
PID功能塊的輸出參數State用來顯示PID控制器的當前操作模式。
State = 0:未激活
State = 1:預調節
State = 2:精確調節
State = 3:自動模式
State = 4:手動模式
不能修改State 參數,需要通過修改變量sRet.i_Mode來更改操作模式。首先設置sRet.i_Mode = 0,然后設置sRet.i_Mode = 3。如果控制器的當前操作模式支持此更改,則會將State設置為sRet.i_Mode的值。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/)