二、按系統要求如圖所示接線,檢查電路正確無誤后,合上主電源開關QS。

三、參數設置
(1)設定P0010=30和P0970=1,按下P鍵,開始復位,復位過程大約3min,這樣就可保證變頻器的參數回復到工廠默認值。
(2)設置電動機參數,為了使電動機與變頻器相匹配,需要設置電動機參數。電動機參數設置見表。電動機參數設定完成后,設P0010=0,變頻器當前處于準備狀態,可正常運行。
| 參數號 | 出廠值 | 設置值 | 說明 |
| P0003 | 1 | 1 | 設定用戶訪問級為標準級 |
| P0010 | 0 | 1 | 快速調試 |
| P0100 | 0 | 0 | 功率以KW表示,頻率為50Hz |
| P0304 | 230 | 380 | 電動機額定電壓(V) |
| P0305 | 3.25 | 1.05 | 電動機額定電流(A) |
| P0307 | 0.75 | 0.37 | 電動機額定功率(KW) |
| P0310 | 50 | 50 | 電動機額定頻率(Hz) |
| P0311 | 0 | 1400 | 電動機額定轉速(r/min) |
(3)設置面板操作控制參數,見下表。
| 參數號 | 出廠值 | 設置值 | 說明 |
| P0003 | 1 | 1 | 設用戶訪問級為標準級 |
| P0010 | 0 | 0 | 正確地進行運行命令的初始化 |
| P0004 | 0 | 7 | 命令和數字I/O |
| P0700 | 2 | 1 | 由鍵盤輸入設定值(選擇命令源) |
| P0003 | 1 | 1 | 設用戶訪問級為標準級 |
| P0004 | 0 | 10 | 設定值通道和斜坡函數發生器 |
| P1000 | 2 | 1 | 由鍵盤(電動電位計)輸入設定值 |
| P1080 | 0 | 0 | 電動機運行的最低頻率(Hz) |
| P1082 | 50 | 50 | 電動機運行的最高頻率(Hz) |
| P0003 | 1 | 2 | 設用戶訪問級為擴展級 |
| P0004 | 0 | 10 | 設定值通道和斜坡函數發生器 |
| P1040 | 5 | 20 | 設定鍵盤控制的頻率值(Hz) |
| P1058 | 5 | 10 | 正向點動頻率(Hz) |
| P1059 | 5 | 10 | 反向點動頻率(Hz) |
| P1060 | 10 | 5 | 點動斜坡上升時間(s) |
| P1061 | 10 | 5 | 點動斜坡下降時間(s) |
四、變頻器運行操作
(1)變頻器啟動:在變頻器的前操作面板上按運行鍵
,變頻器將驅動電動機升速,并運行在由P1040所設定的20Hz頻率對應的560r∕min的轉速上。
(2)正反轉及加減速運行:電動機的轉速(運行頻率)及旋轉方向可直接通過按前操作面板上的增加鍵∕減少鍵(▲/▼)來改變。
(3)點動運行:按下變頻器前操作面板上的點動鍵
,則變頻器驅動電動機升速,并運行在由P1058所設置的正向點動10Hz頻率值上。當松開變頻器前操作面板上的點動鍵,則變頻器將驅動電動機降速至零。這時,如果按下一變頻器前操作面板上的換向鍵,在重復上述的點動運行操作,電動機可在變頻器的驅動下反向點動運行。
(4)電動機停車:在變頻器的前操作面板上按停止鍵
,則變頻器將驅動電動機降速至零。