隔離刀開關
    ①起隔離電壓作用的刀開關,有明顯的斷開點,以保證檢修電氣設備時的人員安全。普通的刀開關不能帶負荷操作,裝有滅弧罩或在動觸刀上裝有可速斷的輔助觸刀的開關,可以切斷不大于額定電流的負載。
    ②常用隔離刀開關:
    a.HD11、HS11系列,正面手柄操作,僅作隔離開關用;
    b.HD12、HS12系列,用于正面兩側操作前面維修的開關柜中;
    c.HD13、HS13系列,用于正面操作,后面維修的開關柜中;
    d.HD14系列,用于動力配電箱中。
    ③刀開關操作注意事項:
    a.操作隔離刀開關前,應先檢查斷路器是否在斷開狀態;
    b.操作單極開關時,拉開時應先拉開中相,再拉兩邊相,閉合時順序相反;
    c.停電操作時,斷路器斷開后,先拉負荷側隔離開關,后拉電源隔離開關,送電時順序相反;
    d.一旦發生帶負荷斷開或閉合隔離開關時,應按以下規定處理:
    (a) 錯拉開關在刀口發生電弧時,應急速合上;如已拉開,則不許再合上,并及時上報。
    (b) 錯合開關時,無論是否造成事故,均不許再拉開,并采取相應措施。
    ④刀開關維修:
    a.檢查負荷電流是否超過刀開關的額定值;
    b.檢查刀開關導電部分有無動靜觸頭接觸不良、發熱、動靜觸頭有燒損及導線(體)連接情況,遇有以上情況時,應及時修復;
    c.檢查絕緣連桿、底座等絕緣部件有無燒傷和放電現象;
    d.檢查開關操作機構各部件是否完好、動作靈活,斷開、合閘時三相是否同期、準確到位。
    負荷刀開關
    ①低壓系統應用的負荷開關是在刀開關的基礎上,增加一些輔助部件,如外殼、快速操作機構、滅弧室和電流保護裝置(熔斷件)組成的。因此,可以斷開、閉合額定電流內的工作電流。熔斷器可以控制過負荷和短路時起到保護作用。
    ②負荷開關可分開啟式負荷開關和封閉式負荷開關。
    a.開啟式負荷開關(俗稱膠蓋開關、膠蓋閘刀)主要用于額定電壓在380V以下,電流在60A以下的交流電路,作一般電燈、電熱類等回路的控制開關、不頻繁的帶負荷操作和短路保護用。
    b.封閉式負荷開關(又稱鐵殼開關,現用HH10、HH11系列,其它型均已淘汰)用于額定電壓在500V以下。額定電流200A以下的電氣裝置和配電設備中作不頻繁地操作和短路保護。也可作異步電動機的不頻繁地直接起動及分斷用。封閉式負荷開關還具有外殼門機械閉鎖功能,開關在合閘狀態時,外殼門不能打開。
    ③負荷開關維修:
    a.負荷開關導電部件的維修項目內容與刀開關相應部分相同;
    b.檢查開關的操作機構的部件是否完好,閉鎖裝置是否完好。
    c.檢查外殼內、底座有無熔絲熔斷后造成的金屬粉塵,應清掃干凈,以免降低絕緣性能;
    d.金屬外殼應有可靠的保護接地,防止發生觸電事故
    e.檢查熔斷器額定電流是否與開關額定電流相匹配。