欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
變頻器輸出不平衡及對策
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-10 19:55
標題:
變頻器輸出不平衡及對策
在實際維修變頻器中U、V、W輸出不平衡可分為三種情況:
(1) 變頻器顯示器顯示:(MISSMG MOTO PHASE)輸出缺相,如排除檢測電路故障,則通過直接檢查IGBT模塊和驅動電路,結論為IGBT模塊損壞,同時驅動電路也有問題。通過更換IGBT模塊和驅動電路上元器件如光耦, PNP,NPN一對驅動晶體管, 電解電容, 穩壓管等基本能解決問題。
(2) 變頻器輸出U、V、W之間相差100V左右,(輸出380V為例)驅動電路中S1~S6中間的某一路驅動電路無驅動電壓和驅動信號波形, 通過測量輸出端子U、V、W—P之間。
(3) U、V、W—N之間直流電壓,可找到這一路驅動電壓不正常或沒有驅動信號波形,它導致U、V、W中的某一相不能正常工作所引起相位差。
解決辦法為檢查驅動電路電壓是否正常,光耦是否壞了,電解電容是否漏液等。通過示波器測量6路波形符合技術要求,問題也就可解決了。
還有另一種現象是變頻器U、V、W三相輸出交流電壓之間相差大于3%,雖然能使用,但是不能長期使用和大負載使用。這主要是驅動電路S1~S6之間主要器件不對稱所至,如晶體管的技術參數,穩壓管的參數,電容的液枯,漏液和漏電等,6路驅動電路上器件的耗損使其參數上有一定的差別,導致變頻器輸出U、V、W之間產生微小的電位差。上述情況雖然能使用,但是技術上是不能容許的。我公司追求精益求精對各種器件通過篩選老化,如晶體管技術參數和穩壓管技術參數一致、配對等,保證驅動電路中驅動信號符合技術要求,確保IGBT模塊飽和,導通時間上一致是由器件上的質量保證,修理好的變頻器在做負載試驗時,電動機運轉中電動機聲音輕盈,在修理前和修理后帶相同功率電動機和相同功率負載,后者的電動機三相電流相對要小得多。