變頻器參數設置的問題
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-10 18:21
標題:
變頻器參數設置的問題
DP通訊方式控制變頻器,在設置控制字1時,看到有些實例,在PLC程序中只設置了控制字的某些位何時為1何時為0,其它的很多位沒有進行設置,那么沒有設置的位是不是都默認為0了。比如控制字的第1位和第2位就有不進行設置的情況。看了控制字的解釋,我理解大部分位都需要設置呀。
答:首先看你的變頻器參數設置,變頻器要運行,控制字的0~3位必須為1,每一位都可以設為恒1或恒零,也可以連接到變頻器本身的輸入。一般急停通過硬件實現,OFF3(第二位)連接到變頻器的DI,OFF1鏈接到DP來的信號,所以這時PLC中第一位、第二位就沒有用了,設成什么也無所謂。應知道變頻器參數控制字的含義及如何設置。
這和變頻器中具體的相關控制參數設置有關。
凡是在變頻器中設置了需要由PLC來通訊控制的控制位,則在PLC程序中必須設置這些位何時為1何時為0;
而在變頻器中沒有設置要由PLC來通訊控制的控制位,則PLC程序就不必管它,程序中隨便設成什么都無所謂,都默認為0也可以。
看了控制字的解釋,我理解大部分位都需要設置呀——
光看控制字的解釋沒用,你應該先看變頻器中關于控制字的參數設置是怎樣的。