欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
西門子6SE70變頻器啟動反應速度太慢
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-10 18:13
標題:
西門子6SE70變頻器啟動反應速度太慢
西門子6SE70變頻器用于起重機升降上,啟動反應速度太慢,每次啟動時電機有很長的勵磁時間,大約要過3S后抱閘才打開,啟動信號停止后,變頻器還需3S的時間綬慢停止,抱閘閉合,這需要怎樣修改參數。
答:可以修改P1120 斜坡上升時間
設定值的范圍:0 s - 650 s
電動機從靜止停車加速到最大電動機頻率所需的時間。
啟動反應速度太慢,每次啟動時電機有很長的勵磁時間,大約要過3S后抱閘才打開,啟動信號停止后,變頻器還需3S的時間綬慢停止——
這主要是由于變頻器的激磁時間和去磁時間設置得較長而造成。
6SE70的磁場建立時間,即磁場電流的建立時間(也叫激磁時間)。在矢量控制時,6SE70變頻器在激磁時間內(P602)建立起必須的勵磁電流。在經過激磁時間P602 后,斜坡函數發生器才會開始給出轉速給定信號。
P603:去磁時間,此段時間中,再啟動禁止,去磁時間內感應電機去磁。
激磁時間、去磁時間,可以修改一下,尤其是電機自動測量時這個值較大。改的小了,啟動時電流就大就和直流弱磁啟動類似。注意一點:不要把這兩個值改成零。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1