欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 西門子MM440變頻器調速時電流大 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 21:58
標題: 西門子MM440變頻器調速時電流大
在用西門子MM440變頻器控制風機時,發現這樣一個問題————,當一起動時給定速度為70%時,變頻器的電流會達到風機的額定電流,電流限幅為100%  ,不知大家是否遇到了相同的現象?但當起動時先給定5%,10%,15%……。就好了  我的斜坡時間設置的為200s

答:當一起動時給定速度為70%時,變頻器肯定會以允許的最大電流值進行加速過程,所以你的電流到達額定電流不奇怪。因為此時變頻器需要這么大的電流才能產生加速力矩,一旦轉速到達70%穩定下來了,則變頻器電流也會降下來的。
     
但當起動時先給定5%,10%,15%就好了——
     
轉速給定值低,所需的加速力矩值就小,所以電流就小。







歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1