在STEP7中組態系統錯誤報告
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-6 21:55
標題:
在STEP7中組態系統錯誤報告
出現系統錯誤后,PLC總是能在診斷緩沖區中反映系統錯誤事件,通過STEP7管理界面可在線監視查找錯誤事件,但如果需要將系統錯誤事件反映至監控界面中,還需要在STEP7中進行相應的組態。
將S7系統錯誤事件上報,同樣采用基于消息號的消息處理方式。但STEP7中已經提供了程序模塊和相應的對話框,可以進行簡單的處理,而不需要另外進行編程,所需的程序塊可以自動生成。
下面以模擬量輸入模塊的診斷中斷事件上傳為例來說明:
在硬件配置時,選擇模擬量輸入模塊的“對象屬性”->“輸入”,選中“診斷中斷”復選框。
在硬件配置時,選擇CPU,選擇菜單“選項”->“報告系統錯誤”,出現對話框,選擇“OB組態”選項卡,創建OB82、OB1并報告系統錯誤,點擊“生成”按鈕。
系統自動創建OB82組織塊,以及診斷塊FBXX及相應的背景塊、全局數據塊、FC塊等。如果OB1已經存在,則在OB1中調用診斷塊FBXX,在OB82中也調用診斷塊FBXX。
在FBXX中調用如下幾個程序塊:
SFC13 “DPNRM_DG”讀取DP從站的診斷數據(從站診斷)
FCXX “SFM_FC”報告系統錯誤診斷塊,該FC包含由STEP7報告系統錯誤生成的代碼
SFC51 “RDSYSST”讀取系統狀態列表或部分列表
SFC42 “EN_AIRT”啟用更高優先級中斷和異步錯誤的處理
SFC41 “DIS_AIRT”延遲更高優先級中斷和異步錯誤的處理
SFC59 “RD_REC”讀取數據記錄
SFC107 “ALARM_DQ”生成可確認和永久確認的塊相關消息
創建一個OS站或選擇已經創建的OS站,進行編譯。
在WINCC中的組態
經過OS編譯,已經在WINCC項目中生成了報警記錄。
可在WINCC中使用OS項目編程器生成WINCC系統報警(注意只用選擇“常規”選項卡中的“僅消息組態”單選框)。
注:硬件中斷需要調用OB40進行處理。