標題: 多功能電力儀表安裝及接線要點 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 21:47
標題: 多功能電力儀表安裝及接線要點
    多功能電力儀表能夠高精度測量三相電網系統中所有常用的電量參數:三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數、電網頻率、有。功電能、無功電能,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出功能。下面我們來看看多功能電力儀表接線要點:
  1)。輔助電源:多功能電力儀表具備通用的(AC/DC)開關電源輸入接口,儀表極限的工作電源電壓為AC/DC:80-270V,請保證所提供的電源適用于該系列產品,以上防止損壞產品。
  采用交流電源建議在火線一側安裝1A的保險絲。
  對于電力品質較差的地區中,建議在電源回路安裝浪涌抑制器防止雷擊,以及快速脈沖群抑制器。
  2)。輸入信號:多功能電力儀表采用了每個測量通道單獨采集的計算方式,保證了使用時完全一致、對稱,其具有多種接線方式,適用于不同的負載形式。
  電壓輸入:輸入電壓應不高于產品的額定輸入電壓(100V或400V),否則應考慮使用 PT,在電壓輸入端須安裝1A 保險絲。
  電流輸入:標準額定輸入電流為5A,大于5A的情況應使用外部CT.如果使用的CT上連有其它儀表,接線應采用串接方式,去除產品的電流輸入連線之前,一定要先斷開CT一次回路或者短接二次回路。建議使用接線排,不要直接接CT,以便于拆裝。
  確保輸入電壓、電流相對應,相序一致,方向一致;否則會出現數值和符號錯誤!!(功率和電能)
  儀表輸入網絡的配置根據系統的CT個數決定,在2個CT的情況下,選擇三相三線兩元件方式;在3個CT的情況下,選擇三相四線三元件方式。儀表接線、儀表編程中設置的輸入網絡NET應該同所測量的負載的接線方式一致,不然會導致儀表測量的電壓或功率不正確。其中在三相三線中,電壓測量和顯示的為線電壓;而在三相四線中,電壓測量顯示的為相電壓。
  安裝技巧:
  1)。在固定的配電柜上,選擇合適的地方開一個開孔尺寸的安裝孔。
  2)。取出多功能電力儀表,取下固定夾。
  3)。將多功能電力儀表裝入配電柜的儀表孔中。
  4)。插入儀表的固定夾。