標題: 西門子MM430變頻器上電報故障F0001 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-6 21:34
標題: 西門子MM430變頻器上電報故障F0001
西門子MM430變頻器上電報故障F0001,按復位鍵故障消除不了,恢復出場設置故障還是不能消除,大家有什么好的解決方法嗎?將變頻器跟電機的連接電纜斷開后,變頻器故障依然不能復位。重新上電故障也不能復位。
答:上電報警F0001——

      如果你的設備以前運行正常,只是最近才出的問題,那就證明F0001故障不是由參數設置等軟件的原因造成,問題應該出在硬件上。


       檢查電動機的動力電纜及電動機接地情況,看是否存在電纜破皮或接地不合適,變頻器的輸出電纜是否存在誤接地,變頻器控制板插針接觸不良等現象。

變頻器報F0001是過流故障。
   1)430功率必須與電機匹配;
   2)430到現場電機的長度如果大于50米,需要加輸出電抗器;
   3)電機電纜和430內部不能有短路和接地故障:電機及其電纜用搖表測量其相間和對地絕緣,注意需先和430脫離!!否則會擊穿430輸出高頻大功率開關管IGBT;430可以用指針式萬用表測量其輸入和輸出主回路的絕緣,大概在幾兆歐,和430的功率有關,注意不能用搖表;
   4)電機參數必須對應;
   5)電機的冷卻風機是否正常?
   F0003:欠電壓。
   1)P210是否設置正確?
   2)供電電源是否正常,是否有短時掉電或瞬時電壓降低,比如旁邊是否有大功率的電氣設備突然啟動;
   3)如果有第2種情況,可以使能動態緩沖P1240=2,
   首先檢查供電電源是否正常,電機及其電纜的相間和對地絕緣是否正常及機械傳動是否正常,如果排除這2項,有可能430本身有問題。