欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
西門子EM235模塊接壓力變送器問題
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-6 21:29
標題:
西門子EM235模塊接壓力變送器問題
問:西門子S7-200 CPU224CN 模擬量模塊EM235 6ES72350KD220XA8輸入接三線0-20MA壓力變送器,程序狀態監控輸入值為零,但其中一路壓力變送器串接數顯表有壓力顯示。設備中有氣體通過,就是程序狀態監測不到壓力。
答:如果接線正確的話,即使管路里沒有壓力,在狀態表監控里也會有一個很小的輸入,比如AIW0顯示20、30.
程序狀態監控輸入值為零
1.很可能是你的接線有問題,對照手冊上EM235的接線圖,檢查現場接線。
2.檢查一下模擬量的地址,如果壓力傳感器接在AIW0,而程序里監控的是AIW2讀數也會為0.
3.打開 菜單/PLC/信息 檢查PLC是否檢測到EM235模塊。如果模塊有故障的話讀數也會為0.