欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
PLC死機和日常保養維護
[打印本頁]
作者:
51黑黑黑
時間:
2016-2-22 15:17
標題:
PLC死機和日常保養維護
引起PLC死機的原因很多,軟硬件的錯誤都可能引起死機。
1、硬件方面
(1)I/O竄電,PLC自動偵測到I/O錯誤,進入STOP模式。
(2)I/O損壞,程序運行到需要該I/O的反饋信號,不能向下執行指令。
(3)擴展模塊(功能型,如A/D)線路干擾或開路等。
(4)電源部分有干擾或故障。
(5)PLC的連接模塊及地址分配模塊出故障。
(6)電纜引起的故障。
2、軟件方面
(1)觸發了死循環。
(2)程序改寫了系統參數區的內容,卻沒有初始化部分。
(3)保護程序啟動:硬件保護、限制使用時間(針對貨款收回)
(4)數據溢出,步長過大、看門狗 (可修改DOG時間)動作。
PLC的維修與保養
一、 保養規程、設備定期測試、調整規定
(1) 每半年或季度檢查PLC柜中接線端子的連接情況,若發現松動的地方及時重新堅固連接;
(2) 對柜中給主機供電的電源每月重新測量工作電壓;
二、 設備定期清掃的規定
(1) 每六個月或季度對PLC進行清掃,切斷給PLC供電的電源把電源機架、CPU主板及輸入/輸出板依次拆下,進行吹掃、清掃后再依次原位安裝好,將全部連接恢復后送電并啟動PLC主機。認真清掃PLC箱內衛生;
(2) 每三個月更換電源機架下方過濾網;
三、 檢修前準備、檢修規程 (1) 檢修前準備好工具; (2) 為保障元件的功能不出故障及模板不損壞,必須用保護裝置及認真作防靜電準備工作;
(3) 檢修前與調度和操作工聯系好,需掛檢修牌處掛好檢修牌;
四、 設備拆裝順序及方法
(1) 停機檢修,必須兩個人以上監護操作;
(2) 把CPU前面板上的方式選擇開關從“運行”轉到“!蔽恢;
(3) 關閉PLC供電的總電源,然后關閉其它給模坂供電的電源;
(4) 把與電源架相連的電源線記清線號及連接位置后拆下,然后拆下電源機架與機柜相連的螺絲,電源機架就可拆下;
(5) CPU主板及I/0板可在旋轉模板下方的螺絲后拆下;
(6) 安裝時以相反順序進行;
五、 檢修工藝及技術要求
(1) 測量電壓時,要用數字電壓表或精度為1%的萬能表測量
(2) 電源機架,CPU主板都只能在主電源切斷時取下;
(3) 在RAM模塊從CPU取下或插入CPU之前,要斷開PC的電源,這樣才能保證數據不混亂;
(4) 在取下RAM模塊之前,檢查一下模塊電池是否正常工作,如果電池故障燈亮時取下模塊PAM內容將丟失;
(5) 輸入/輸出板取下前也應先關掉總電源,但如果生產需要時I/0板也可在可編程控制器運行時取下,但CPU板上的QVZ(超時)燈亮;
(6) 撥插模板時,要格外小心,輕拿輕放,并運離產生靜電的物品;
(7) 更換元件不得帶電操作;
(8) 檢修后模板安裝一定要安插到位
PLC主適用于小批量多變工藝型設備的控制核心,以縮短開發周期,快速適用于生產。