在采用CPU電路控制的空調中,溫度傳感器是必備元件,也是易損元件。其損壞或性能不良,空調輕則工作狀態失常.重則根本不能開機。 由于各個品牌空調所使用的傳感器阻值不同,甚至同一品牌不同型號的空調所使用的也不一樣,這就給維修人員檢修造成一定難度,常常不能準確地判斷傳感器是否正常,或不知道到底該使用多大阻值的傳感器。
下面通過對溫度傳感器電路結構的分析,結合多年的維修經驗.向大家介紹一種快速判斷其阻值的方法。
溫度傳感器的基本電路如圖1所示,從圖中可以看出。三路傳感器都是分別和一個電阻串聯后,對+5V(部分空調使用的是+3.3v)電壓進行分壓,分壓后的電壓送入CPU內部。 由于空調溫度傳感器采用的都是負溫度系數熱敏電阻,即在溫度升高時其阻值減小,溫度降低時阻值增大,所以CPU的輸入電壓規律就是:溫度升高時,CPU的輸入電壓升高。溫度降低時,CPU的輸入電壓降低。這一變化的電壓送到CPU內部電路進行分析處理。以判定當前的管溫或室溫,并通過內部程序和人工設定,來控制空調的運行狀態。
由于送到CPU的采樣電壓會隨溫度的變化而在較大范圍內變化。所以廠家在設計時,一般都以25。C為準,將該采樣電壓設計成電源電壓的一半。以便給溫度變化導致的電壓變化留出充分的余地。如果采樣電壓設計得過高或過低,都將不能正常反映出當前的溫度變化。由于R1、R2、R3的阻值是恒定的,如果不考慮CPU接口的內部電路阻值(事實上該接口的內部阻值比較大?梢圆豢紤]),那么要保證其A、B、C三點的電壓為2.5V左右(在25。C狀態下)。RTl、RT2、RT3就只能盡量使用和R1、R2、R3同阻值的傳感器。否則該點電壓壓降偏離會較多。 但要注意當前溫度對傳感器阻值的影響。只要測量與之串聯電阻的阻值 阻值接近的傳感器即可。表1 常見空調傳感器阻值、品牌對照表 當需要更換某個然后選用和它的 注:表中傳感器阻值是在環境溫度為標準25°C的數據,在其他溫度下和該阻值不同,其規律是溫度高于25℃時阻值比上述阻值小, 度低于25℃時阻值比上述阻值大。