標題: 閑談信捷plc [打印本頁]

作者: 51heisex    時間: 2016-1-24 01:52
標題: 閑談信捷plc
   plc,可編程控制器。是一種對數字電路在工業控制方面的集成。與單片機類似,但又與單片機不同,不同之處是單片機的使用需要新加外部數字和模擬電路,而plc在出廠時就已經完善。這也使得單片機有進一步開發的機會,而plc只有在已有固定范圍內使用。
   許多人都想熟練掌握運用,可是在學習中發現簡單的指令是很易學,但使用中常出現各種問題,對于復雜指令卻是無法理解。這就造成學過,但無法應用的狀況。究其原因是對plc硬件不理解,無法明白程序與硬件(數字電路)的關系。
   學習數字電路或者程序的人都知道一句話--數字電路只能識別二進制數0、1(低電位、高電位)。所謂的程序最終要變換成機器可識別的二進制數。在程序中可認為指令是一種功能的鑰匙,不同的指令打開不同的功能。大開這一功能就把指令后的程序部分填入其中,在這一功能的數字電路中隨掃描脈沖輸出結果。而在數字電路運算中,隨這一功能運算脈充數的完成而退入下一指令,完成下一個指令的運算。程序并不聰明,聰明的是編程者根據需要合理的安排指令種類和指令的排列順序。
                                                            
   外部信號通過光耦輸入,電路在對外掃描時對其判斷,判斷形式如斯密特觸發器,確定信號輸入情況并保存在輸入寄存器中。每個寄存器與外部輸入端對應,并且有它對應的地址,地址決定什么時候它對外有效,也就是讓它對外表現當前狀態,參與運算。
   內部信號輸出,運算的結果放在輸出寄存器中,當輸出掃描時,寄存器對外有效,相應觸發器被觸發并對外通過光耦更新輸出狀態。
   輔助斷電器,是內部有著確定地址的位存儲元件,在運算中通過地址來打開相應繼電器,然后通過相應指令取其原狀態還是反狀態參加運算。


作者: 輕巧巧京基百納    時間: 2025-8-4 14:20
還是有點學不太懂 工作四個月了 目前還不能自己獨立編寫程序
作者: 輕巧巧京基百納    時間: 2025-8-4 14:21
你好 大哥 還是不太懂 工作四個月了還是不能獨立編寫程序嗚嗚嗚是不是不適合這條路子
作者: 新昌小徐    時間: 2025-10-2 09:19
我說個知識點吧,如西門子的電流模入模塊,有三個引腳,如RA、A+、A-,資料上或是書本上就只是告訴你怎么接:如果是電壓輸入,就把信號接到A+、A-上就可以了,但如果是電流信號輸入,A+得與RA短接,這是為何?
還有如果變送器是無源的,那電源正接變送器的正,再從變送器的負極出來接到A+上,再從A-出來接到電源負極上。形成一個回路。
但如果送變器是有源信號的話,變送器的正接到A+,變送器的 負極是接到A-上,為何?
只有搞清楚了內部的電路原理,才能理順思路。
PLC模入是靠檢測電壓來獲知外部信號大小的,就像是內部接了個萬用表,檔位放在測電壓上,萬用表的正極放在A+上,負極放在A-上,如果變送器是無源的電流類型的,這樣回路中要串接一個電源,從電源正出來接到變送器的正極,再從變送器的負級出 接到A+,因為是電流信號,必須變成電壓信號,所以得A+與RA短接,RA與500歐姆電阻相連,另一頭接A-,這樣就會在電阻上產生2-10V的壓降,這樣就能在A+與A-上間接檢測到電流信號。如果是有源的電流信號,那不用串電源,變送器正極出來的電流流入A+,A+與RA短接,電流要從A+流入,才能得到正向的電壓信號。反正認定一件事,電流必須從A+流入。不管是無源的還是有源的變送器(二線制或是四線制)