標題: 圖說S7-300(1) 面板說明 [打印本頁]
作者: hujia 時間: 2015-5-27 23:46
標題: 圖說S7-300(1) 面板說明
西門子S7-300 PLC 面板說明
一、配件型號
例如:6ES7 315-2AG10-0ab0是西門子進口的CPU313訂貨號,詳細說明如下:
6ES----自動化系統系列
7------7:S7系列,5:S5系列
3------2:200系列,3:300系列,4:400系列
1------0:電源 1:CPU,2:DI/DO,3:AI/AO,4:通訊模塊,5:功能模塊
5------1:輸入,2:輸出,3:輸入輸出(對于數字量),5:輸入輸出(對于模擬量)
2AG ----輸入/輸出電壓等級,尺寸,類型等查看相關文檔
10-----版本,如果最后一位數字不同,基本上可以通用
0------產地,0表示進口,8的話表示是國產的
生產日期:在條形碼的下面看“-”號后面的那一串
編號第一位:年份
N-2001 / P-2002 / Q-2003 /
S-2004 / T-2005 / U-2006 /
V-2007 / W-2008 / X-2009 / |
|
A-2010 / B-2011
編號第二位:月份
1-1月/ 2-2月/ 3-3月4-4月/ 5-5月/ 6-6月7-7月/ 8-8月/ 9-9月O-10月 / N-11月 / D-12月
二、CPU型號
三、運行狀態指示燈
SF: (System Fault) 系統故障 亮紅色
BF:(Bus Fault)總線錯誤 亮紅色
DC5V: 內部5v電源指示 亮綠色
FRCE: (Force)至少有一個I/O被強制時亮 亮黃色
BUN: 運行方式,cpu處于運行的時候 亮綠色,重新啟動時以2HZ的頻率閃HOLD狀態時以0.5Hz的頻率閃亮
STOP:停止運行 亮黃色
(舊款S7-300中多SF DP和BATE指示燈)
BATE: 記憶電池指示,如果該燈亮,說明記憶電池電壓不夠或沒有電 亮紅色
SF DP:亮時表示CPU DP通信有故障 亮紅色
四、MMC卡
舊款MMC卡在停電時需要記憶電池來輔助保存數據和程序
新款不需要記憶電池
五、模式選擇開關
RUN( RUN-P): 調試模式,編程器能對CUP進行運行和停止運行操作
STOP: 停止模式,開關在停止模式位置,cpu不掃描執行用戶程序,編程器能行運行和停止操作
MRES: 復位模式,模式開關在這個位置不能自然停留,松開后自然回到停止模式位置
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |