標題: 為什么變頻器輸出側不能加裝接觸器? [打印本頁]

作者: xiaos    時間: 2015-4-4 17:21
標題: 為什么變頻器輸出側不能加裝接觸器?
幾乎所有變頻調速器使用說明書都指出,變頻器輸出側不能加裝接觸器。如日本安川變頻器說明書就規定“切勿在輸出回路連接電磁開關、電磁接觸器”。
  
廠家的規定是為了防止在變頻調速器有輸出時接觸器動作。變頻器在運行中連接負載,會由于漏電流而使過電流保護回路動作。那么,只要在變頻調速器輸出與接觸器動作之間,加以必要的控制聯鎖,保證只有在變頻調速器無輸出時,接觸器才能動作,變頻調速器輸出側就可以加裝接觸器。這種方案對于只有1臺變頻調速器,2臺電動機(1臺電動機運行,1臺電動機備用)的場合,具有重要的意義。當運行的電動機出現故障時,可以很方便地將變頻器切換到備用電動機,經過延時使變頻器運行,實現備用電動機自動投入變頻運行。并且還可以很方便地實現2臺電動機的互為備用。


作者: surongzhan    時間: 2015-5-22 01:35
在實際應用中,我也經常在變頻器輸出側加裝接觸器的。因為變頻器也明確規定輸出側不能帶電的,所以在公頻與變頻切換時,那是必須帶接觸器的。