欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 毆姆龍PLC與西門子觸摸屏的通信設置方法 [打印本頁]

作者: xiaos    時間: 2015-4-4 15:35
標題: 毆姆龍PLC與西門子觸摸屏的通信設置方法
OMRON PLC不能與TP177B/DP的觸摸屏進行通信,
  但可以與TP177A/DP等的屏通信(已經反復試驗過)
通訊的具體設置注意事項:
(1)所有通訊設置(HMI和PLC)都要保持一致(站號、波特率、奇偶較驗等,
   此處使用默認值即:"9600、7、Even/偶、2");
(2)CPU-42H中的4腳應撥到"ON"位置,即PRPHL為Setup,非Auto;
(3)網絡類型選擇"SYSMAC WAY",同時網絡設置中的驅動采用:
   "COM1、9600;7、Even、2"標準;
(4)最關鍵的是PLC要在"Monitor"模式下才能正常通訊;
(5)只有在編程模式才可以傳送設置到PLC中去;
(6)OMRON RS422(CJ1W-CIF11)擴展模塊的1至4腳設置成"OFF",
   5至6腳設置成"ON";
(7)無特別要求時,通常默認設置是最佳的設置;
西門子觸摸屏與歐姆龍PLC通訊線的連接方法(RS-422A/CJ1W-CIF11)
  HMI                  PLC
   8                   RDA-
   3                   RDB+
   9                   SDA-
   4                   SDB+
其中:"RDA-"與"RDB+"之間要并接一個220歐姆/2W的標準電阻








歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1