在制作開關電源中,不可避免的要碰到電流突然上升,特別在開關變壓器次級的沖擊電流,這對后面的紋波穩定影響很不好,為什么會有這種現象呢?簡單一點就是平滑電容在剛一通電時充電電荷為0相當于短路所以造成電流很大。這對電容的壽命很有壞處,所以要避免它,但是以我現在的水平無法做到,只能做到減緩,如果誰有這能力不妨貼出來大家共享下哈。很明顯沖擊電流的峰值跟平滑電容前面的線性電阻的大小有關,如果在平滑電容前串聯一個電阻的話,雖然可以起到減緩的作用,但是會消耗比較大的功耗,如果有一個電阻能跟住電流的大小來變化最好不過拉,嘿嘿,熱敏電阻能夠堪當此任,為什么呢,因為剛一通電時,熱敏電阻由于本身的溫度不高,所以電阻比較大的,當有電流通過時,熱敏電阻會產生熱量,自然電阻會降低,這樣當沖擊電流的峰值過后,電阻的值很小拉,自然功耗也就小拉。但是也要注意到開關電源是一個不斷的開關開關的,如果熱敏電阻的在電流為0時【即關關電源中的關時】它的本身的溫度沒有恢復到常溫的話,那么下一個通時,熱敏電阻因為電阻的阻值很小導致還會有很大的沖擊電流。所以當開關頻率很高時,熱敏電阻也難當此任。有些資料說可以通過電阻并聯繼電器或者是可控硅來解決,但是我通過分析仍然有這種沖擊電流,不過電阻要選好,它的思路就是:當開時,繼電器導通或可控硅導通但是需要時間,這樣沖擊電流通過電阻峰值會降低,當繼電器和可控硅導通時,電阻就短路了,這樣電阻就不會產生功耗拉。