概述:
本協議用AirConditionerControler設備無線配置及接口的通信規范。
協議格式:
本協議由協議序列號、設備ID號、設備權利、接收目標ID、關鍵字、內容長度、內容、CRC校驗和協議尾組成。
序列號
設備ID
接收目標ID
關鍵字
內容長度
內容
CRC校驗
協議尾
8bit
8bit
8bit
8bit
4bit
Nbit
8bit
0x0d
備注:協議總長度不得超過32bit
序列號——為發送者(sender)發送時自動產生的信息,用于檢測是否出現丟包的情況;
設備ID號——在整個系統中該設備ID為唯一ID號,用于彼此相互通信時進行點對點交流使用;
接收目標ID——接收者對比該ID號,于自己的ID號相同者對協議進行解析并對sender做出相應的回答;
關鍵字——占用8bit,為通信協議的指令內容,0x00-0x7f為下發協議(主機向從機發送為下發),0x80-0xff為上發發協議(從機向主機發送為下發),具體說明如下:
關鍵字    宏定義             解釋說明
0x01    SET_ORDER    設置運行參數
0x02    SET_PLANT     設置運行計劃
0x03    SET_TIME       設置系統時鐘
0x04    REPORT         報告人員運動情況
0x05    GUARD          資產看管
0x81   REPLAY_ORDER     應答設置指令
0x82   REPLAY_PLANT      應答運行計劃
0x83   REPLAY_TIME       應答系統時鐘
具體協議如下:
10x01  SET_ORDER   
說明:使用其他設備對本機器進行無線配置運行參數
具體配置內容及格式如下:
0x01............................................................................序列號
0xff.......................................................................設備ID
0x00.......................................................................接收目標ID
0x01.................................................................關鍵字(SET_ORDER)
0x0e.......................................................................內容長度
0x1c.......................................................................夏季高溫開啟值(28℃)
0x19.......................................................................夏季低溫關閉值(25℃)
0x11.......................................................................冬季高溫關閉值(17℃)
0x05.......................................................................冬季低溫開啟值(5℃)
0x07.......................................................................夏季時間(開始月份)
0x01.......................................................................夏季時間(開始日)
0x09.......................................................................夏季時間(結束月份)
0x1e.......................................................................夏季時間(結束日)
0x0c.......................................................................冬季時間(開始月份)
0x0c.......................................................................冬季時間(開始日)
0x02.......................................................................冬季時間(結束月份)
0x01.......................................................................冬季時間(結束日)
0x00.......................................................................運行模式
0x0a.......................................................................延時時間(10min
0x01...................................................................... CRC校驗(此處CRC校驗錯誤)
0x0d.............................................................................協議尾
備注:1、運行模式可分為4種,0x00  自動模式,基于時間溫度運行
0x01 強制開啟模式  0x02 強制關閉模式  0x03 自動模式,基于時間 溫度 人運行
20x02  SET_PLANT  設置工作計劃
說明:該指令用于配制設備每天的有效工作時間段
0x02.................................................................關鍵字(SET_PLANT)
0x03.......................................................................內容長度
0x03.......................................................................設置時間段次數(3
0x08.......................................................................開啟時間(8點)
0x00.......................................................................開啟時間(0分)
0x09.......................................................................關閉時間(9點)
0x1e.......................................................................關閉時間(30點)
0x0a.......................................................................開啟時間(10點)
0x00.......................................................................開啟時間(0分)
0x0c.......................................................................關閉時間(12點)
0x1e.......................................................................關閉時間(30點)
0x0e.......................................................................開啟時間(14點)
0x00.......................................................................開啟時間(0分)
0x12.......................................................................關閉時間(18點)
0x1e.......................................................................關閉時間(30點)
0x1e.......................................................................關閉時間(30點)
0x1e.......................................................................CRC校驗
0x0d.......................................................................結束標記
備注:對多可支持7個時間段的配置
3、0x03   SET_TIME  設置系統時間時間
說明:使用該指令可以校正系統時鐘。
0x03.................................................................關鍵字(SET_TIME)
0x06.................................................................內容長度(6bit
0x0e.......................................................................14年(對2000求余后的值)
0x04.......................................................................4
0x03.......................................................................3
0x0e.......................................................................15
0x11.......................................................................17
0x03.......................................................................03
0x03.......................................................................CRC校驗
0x0d.......................................................................結束符
4、0x04 REPORT 報告人員運動情況
說明:該指令用于提醒本機已經成功檢測到一次人員運動情況,可以將設置的延時時間清零一次
0x04.................................................................關鍵字(REPORT)
0x00.................................................................內容長度為0
0x00.................................................................CRC校驗
0x0d.................................................................結束符
5、0x05 GUARD  資產看管
說明:一旦啟動該指令,則要求被看管設備在每間隔至多1s向本設備發送一條報告消息,如果沒有按時或者提前發送將會觸發本設備報警;
0x05.................................................................關鍵字(GUARD)
0x01.................................................................內容長度為1
0x02.................................................................被看管設備ID
0x00.................................................................CRC校驗
0x0d.................................................................結束符