欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
基于MOS管的電源極性防接反保護電路
[打印本頁]
作者:
daming
時間:
2014-12-29 23:32
標題:
基于MOS管的電源極性防接反保護電路
參考資料:《電源極性接反保護電路》,方佩敏
一般防接反電路都是在電路中串一個二極管,雖然簡單,但壓降較大,肖特基管平均壓降有0.5V左右,在大功率驅動電路中,這個二極管的功耗就比較大了。
在下面這個電路中,當電源極性正確時,圖中NMOS中的寄生二極管先導通,此時,MOS的S極對地電壓約為0.7V(按硅管算),G極電壓由于穩壓管的作用被穩到10V,所以Vgs=10-0.7=9.3V大于NMOS的開啟電壓,于是NMOS導通,將寄生二極管短路,因此電流只經過NMOS,而不經過寄生二極管。圖中電阻的選擇為 (Vcc-Vz)/(2~3mA)。一般MOS管的導通電阻為幾十m歐,也有的做到只有幾m歐,很明顯,用MOS代替肖特基管后,電源效率要好的多。若需要再進一步減小功耗,可將兩只MOS管并聯。當然,并非只有NMOS能做,PMOS也可以,只需將PMOS放到下圖中 Vcc 的輸入端即可。
當電源接反時,Vgs=0,MOS截止,寄生二極管反偏,電路得以保護。
作者:
蔣082838
時間:
2018-2-10 17:35
看了這個電路,反接時,mos的二極管依然會導通,還是不能保護,不知道是不是這樣?
作者:
sunhe
時間:
2018-4-7 10:12
蔣082838 發表于 2018-2-10 17:35
看了這個電路,反接時,mos的二極管依然會導通,還是不能保護,不知道是不是這樣?
??怎么導通
作者:
lixuech
時間:
2018-4-10 14:31
Thanks♪(・ω・)ノ