標題: 數碼管顯示問題 TM1640在溫度值顯示出來之前,會顯示一個不必要的數字 [打印本頁]

作者: BE1NG    時間: 2025-6-18 15:32
標題: 數碼管顯示問題 TM1640在溫度值顯示出來之前,會顯示一個不必要的數字
請問一下,我用TM1640獲取溫度之后,顯示在數碼管上。但是在溫度值顯示出來之前,會顯示一個不必要的數字,然后才會出現溫度值。請問這是什么問題,是時序問題嗎?
作者: cy009    時間: 2025-6-18 19:42
不是數碼管的問題,是溫度傳感器的問題,比如18B20,上電后會輸出85。如果不想顯示85,可以加入延時再調入顯示程序。
作者: zch5200    時間: 2025-6-19 16:23
應該是TM1640的驅動程序的問題,我碰到過第一個數字會有不必要的筆畫閃爍。是時序的問題。
作者: rundstedt    時間: 2025-6-20 19:12
TM1640自己不會顯示數字,一定是軟件的問題。