標題: 單片機輸入信號 [打印本頁]

作者: 0426    時間: 2025-2-13 16:36
標題: 單片機輸入信號
%開關信號如何引入到5v的單片機IO里,需要傳感器還是AD采集模塊設計電路?

作者: xiaobendan001    時間: 2025-2-14 08:07
直接連接就行吧,信號不是傳感器提供的?距離遠就加個光耦隔離一下。
作者: 0426    時間: 2025-2-14 09:24
xiaobendan001 發表于 2025-2-14 08:07
直接連接就行吧,信號不是傳感器提供的?距離遠就加個光耦隔離一下。

%直接連接到單片機的IO口,構不成回路
作者: lkc8210    時間: 2025-2-14 10:02
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接
作者: xiaobendan001    時間: 2025-2-14 12:31
0426 發表于 2025-2-14 09:24
直接連接到單片機的IO口,構不成回路

一個開關兩條線,另外一條接GND怎么構不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經過開關到GND這不是回路?
作者: 0426    時間: 2025-2-14 13:33
lkc8210 發表于 2025-2-14 10:02
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接

不是開關,是%純機械式的
作者: lkc8210    時間: 2025-2-14 15:53
0426 發表于 2025-2-14 13:33
不是開關,是%純機械式的

純機械式就是開關
作者: 0426    時間: 2025-2-14 16:18
xiaobendan001 發表于 2025-2-14 12:31
一個開關兩條線,另外一條接GND怎么構不成回路?你想要什么樣的回路?電流從IO出來,經過開關到GND這不是 ...

是塑料的不能直接連接
作者: wangxiangtan    時間: 2025-2-14 16:20
0426 發表于 2025-2-14 13:33
不是開關,是%純機械式的

給機械開關上并上一個行程開關/接近開關/光電開關……之類的用來接線就好了,

作者: 0426    時間: 2025-2-14 16:23
lkc8210 發表于 2025-2-14 10:02
開關信號就是按鍵
按鍵是如何接的
開關信號就如何接

我的是,塑料的不能直接相連

作者: keemee    時間: 2025-2-14 16:36
電平轉換,電阻衰減,二極管鉗位都行
作者: xiaobendan001    時間: 2025-2-14 18:33
大概是看懂了,就是樓主有個機械開關比如水龍頭那種,要讓單片機檢測到開關的位置
那就后面安裝一個微動開關,需要有一定壓力,金屬的可以用金屬接近開關。或者塑料的,也可以,在對應位置粘一片鋁箔膠布。
作者: 112,    時間: 2025-2-15 01:25
ADC in 怎么選擇
作者: 112,    時間: 2025-2-15 01:26
0426 發表于 2025-2-14 09:24
%直接連接到單片機的IO口,構不成回路

選什么型號比較合適
作者: 51hei**1140    時間: 2025-2-15 09:44
帖子看了半天也沒有弄清楚到底是什么開關,有開關照片嗎,發一下看看
作者: 君工創    時間: 2025-2-18 08:13
接一個接近開關或微動開關就可以了。
作者: wufeng391    時間: 2025-2-18 18:19
還是把具體的使用場景描述清楚點吧!這樣方便別人提出建議!太寬泛的問題讓人難以想到具體的方法!
作者: lgwd    時間: 2025-2-20 21:25
提問題的人好像基本電氣都不懂?
作者: 譚1234    時間: 2025-2-21 08:22
提問題讓別人猜?

作者: univers    時間: 2025-2-24 15:07
入AD的IO口就行,用高阻輸入模式。
作者: rayin    時間: 2025-2-26 08:11
如果就是需要檢測on/off這種開關信號, 就用行程開關這種接入3.3v或5v檢測通斷就行了.
如果要檢測模擬型號, 才需要用AD轉換器, 采樣信號做好放大或衰減來匹配AD的輸入量程.