欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 關于51單片機和32單片機讀ADC的區別 [打印本頁]

作者: zyftank    時間: 2024-12-28 17:46
標題: 關于51單片機和32單片機讀ADC的區別
情況是這樣的,我用STC15和PY32兩種單片機設計了一個讀電流的板子,電流的采集電路都差不多,用的INA3221差分電路的方式,采集到采樣電阻兩端的壓差,然后通過計算獲取到電流的。

現在的問題,我用STC15的單片機讀到的微安電流的值很穩定,而且py32讀到的微安電流值會有些抖動,誤差在80uA內 ,我認為微安電流的測量,有些抖動是正常的,像51這種一點變化都沒有,我總覺得很奇怪。

作者: ZSJM    時間: 2024-12-29 06:58
抖動才是正常的,SAR型ADC,速度快,周邊又是高頻數字電路, 所以有抖動.

PY32的指標大概是10.5BIT, 也就是滿幅0.1%左右. 結果是12BIT, 所以大概是最大4+的抖動, 一般會用軟件一階濾波或平均.
STC的指標估計與PY32差不多.

作者: Y_G_G    時間: 2025-1-2 13:32
INA3221不是IIC讀取數據的嗎?