標題: 過流保護,大家都會采集電流后經過運放放大送單片機,單片機控制MOS,從而保護后級... [打印本頁]

作者: QWE4562012    時間: 2024-12-24 18:54
標題: 過流保護,大家都會采集電流后經過運放放大送單片機,單片機控制MOS,從而保護后級...
過流保護,大家都會采集電流后經過運放放大送單片機,單片機控制MOS,從而保護后級電路。那短路保護,大家都是怎么做的。現在遇到一個問題,過流保護正常,一旦輸出短路就會燒MOS管,有哪些好的方法可以實現短路保護?輸出是DC12V 額定電流3A,過流點5A。

pic(3).png (17.55 KB, 下載次數: 0)

pic(3).png

作者: QWE4562012    時間: 2024-12-24 18:59
這種負載開關怎么應用到我的電路中呢?附件的屬于電子保險絲還是負載開關,區別是?
作者: QWE4562012    時間: 2024-12-24 19:01
過流后,解除過流,就算把負載移除,也不會重新啟動輸出?要移除電源,然后重新上電才會恢復輸出,這個咋回事?這個是合理的嗎?為了更安全?  還有短路保護不同于過流保護,你們是怎么做的?過流是直接采集電流,設置一個過流點。到了過流點就會關斷輸出。一開始我以為短路是過流的極限情況,只要電流大于過流點就會關斷輸出,然鵝我的判斷是錯的,一短路,不會啟動保護,直接把輸出mos管燒了,這個如何解決??
作者: LhUpBJT    時間: 2024-12-25 02:00

各種保護使用單片機沒毛病,但並非凡是保護都得靠單片機。

作者: WL0123    時間: 2024-12-25 06:31
過流保護電路動作通常允許有一定的緩沖時間切斷負載,也可能只是報警并不切斷負載。而短路保護要求瞬間做出反應,立即切斷負載。曾經將霍爾元件用于AC33V/2A負載電路檢測短路,短路時霍爾輸出低電平觸發MCU外部中斷,切斷負載。其反應速度遠超原有電路中的5*20mm玻璃管保險絲。其實樓主的電路和軟件做相應修改是可以實現短路保護的。
作者: 明日之星8    時間: 2024-12-25 09:36
現在的單片機都有高級定時器,一定要用它的剎車功能,
這玩意兒是硬件級的響應速度,用好了是不會燒MOS管的,
還可以在軟件里隨意打開恢復輸出。
怎么用怎么玩那就看你的單片機技術功底了。
作者: 123000.。    時間: 2024-12-25 11:16
這種我們一般是加的保險絲
作者: QWE4562012    時間: 2024-12-25 18:46
這個如何選擇可恢復保險絲呢?有兩路  一路是12V  0.6A額定電流  過流點1.1A;另一路是12V  3A額定電流  過流點5.1A;辣么,怎么選擇兩路不同的可恢復保險絲呢?
作者: TTQ001    時間: 2024-12-26 02:21
短路保護可以采用短路保護裝置作為硬件保護,當發生短路情況時,強制自發切斷電源。
作者: QWE4562012    時間: 2024-12-27 11:50
TTQ001 發表于 2024-12-26 02:21
短路保護可以采用短路保護裝置作為硬件保護,當發生短路情況時,強制自發切斷電源。

關鍵是如何設計電路  作為短路保護