單片機如何檢測零火線,漏水和漏電如何檢測?
[打印本頁]
作者:
李冬
時間:
2024-12-18 07:47
標題:
單片機如何檢測零火線,漏水和漏電如何檢測?
想用單片機設計熱水器控制器遇到一些問題
作者:
xiaobendan001
時間:
2024-12-18 15:12
檢測零火線干啥?漏水不是用戶看到的?漏電不是漏電保護器的功能嗎?
作者:
wang_l0650
時間:
2024-12-19 00:21
正常情況下,火地間220v,零地0v(或幾V),檢出不難;漏電通常指零火電流不一樣大,你可以參考一下漏電保護器電路;漏水你要檢多大的漏水,較大漏水可考慮流量計,微漏(比如整個水路有一個點滲水)比較麻煩,整個水路都要布設探測器。
作者:
xiaobendan001
時間:
2024-12-19 07:23
有外部接地的參與,判定零火線和漏電都不是問題。漏水可以測壓力,輸入輸出都增加電磁閥,在電磁閥保證沒有問題的前提下,增加壓力傳感器,壓力變低了,就是漏了。
作者:
TTQ001
時間:
2024-12-19 10:32
這有關鍵的安全要求,一些主要功能,例如漏電檢測、短路保護,應該是冗余的,而不僅僅依賴于單片機。