欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 交流電過零信號的取得方式探討 [打印本頁]

作者: 劉佑紅    時間: 2024-8-26 18:32
標題: 交流電過零信號的取得方式探討
    在使用單片機控制的交流電調整電流、電壓等移相調功電路中,常常需要獲得電壓電流等過零點信號即過零信號。常見的取得方式是對交流信號進行橋式或者全波整流后獲得100HZ脈動直流,使用電片機外部中斷獲得過零信號,也有不整流使用雙向光耦再經單片機的外部中斷獲得,一般情況下是在零點后取得(見示圖中的第二幅波形),這種方式取得的過零信號都是在零點后的固定位置(即零后固定時間),在單片機處理起來比較方便容易,各波移相后的導通角度也相同。
      在本論壇中有朋友提出可以不用全波,也確電路是這樣的,即只對半波采用單片機的上升沿和下降沿中斷獲得過零信號。現在單片機(比如STC8H系列)大多具有這種功能,實現起來很容易且外圍電路簡單,能夠有效簡化電路,但我發現這種方式取得過零信號位置并不相同,每個半波的獲得兩個過零信號一個在零點前,一個在零點后(見示圖中的第三幅波形),在控制移相角度時如不校正,都在過零信號后延遲固定時間的話,會造成正負波不對稱,對變壓器和電機等感性負載,可能會增大噪聲、振動等,也會更加污染電網。對于如何校正,我一時還沒有頭緒,朋友們是否有較為簡便的算法?
      以上純屬個人觀點,請予指教為盼。


作者: 藍藍小星星    時間: 2024-8-27 00:57
所以就看你算法寫得如何了。
作者: chchking    時間: 2024-8-27 04:42
延時均值
作者: donglw    時間: 2024-8-27 06:00
要想準確只能使用工頻鎖相環了
作者: 劉佑紅    時間: 2024-8-27 11:25
donglw 發表于 2024-8-27 06:00
要想準確只能使用工頻鎖相環了

使用工頻鎖相環的話,還不如硬件上加個整流橋或者雙向光耦全波檢測省事呢。
作者: wpppmlah    時間: 2024-8-27 11:42
可不可以用下降沿中斷來檢測呢
作者: xianfajushi    時間: 2024-8-27 15:33
單向光耦也能獲得看我帖子缺相檢測實際上就是過零電路
作者: fbn20050523    時間: 2024-8-27 19:53


作者: 劉佑紅    時間: 2024-8-28 11:51
fbn20050523 發表于 2024-8-27 19:53

     8樓的電路是ACN相對于ACL為正半周時獲得過零信號,單片機處理后驅動繼電器,正負半周過零信號位置應該有差別,對不是用于移相調功,應該不會有明顯影響。
    但8樓的電源電路比較新穎,值得學習借鑒。




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1