欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
mcp3461的配置完,讀取adc轉換結果全是0
[打印本頁]
作者:
121ee
時間:
2024-7-4 11:18
標題:
mcp3461的配置完,讀取adc轉換結果全是0
mcp3461 利用通道0當做取樣電壓的+ ,Agnd與REFIN-相連接模擬地,并當采樣- ;
配置如下:
0x33, //config0
0x0c, //config1
0x8B, //config2
0xD3, //config3
0x63, //IRQ
0x08, //mux:
0x20,0x00,0x00, //SCAN
0x00,0x00,0x00, //timer
其他默認參數 ;
配置設置讀回,都是正常的設置值 。
可是讀取的adc結果全是0,32位返回和16位的都試過了,全是0 。
哪位大神用過3461,能否把這部分代碼分享一下,或幫忙看一下設置的配置哪里有問題。謝謝!
作者:
121ee
時間:
2024-7-5 09:24
已經解決。
配置為
0x33, //config0:
0x0c, //config1:
0x8b, //config2:
0xc3, //config3:
0x07, //IRQ:IRQ
0x08, //mux: ok
0x20,0x00,0x00, //SCAN: ok
0x00,0x00,0x00, //timer:
作者:
2300606886
時間:
2024-7-13 15:03
的確如此:
0x33, //config0:
0x0c, //config1:
0x8b, //config2:
0xc3, //config3:
0x07, //IRQ:IRQ
0x08, //mux: ok
0x20,0x00,0x00, //SCAN: ok
0x00,0x00,0x00, //timer:
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1