欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 關于信號采集電路LM319用法的不解 [打印本頁]

作者: 27376054    時間: 2024-5-12 10:12
標題: 關于信號采集電路LM319用法的不解
如圖;情況是這樣的,“”反饋電流“”是20K正弦波整流出來的全波脈動信號,經過比較器LM319進行比較,R11與R9組成給LM319反向端提供一個固定的0.45V電壓,為什么LM319供電端口 是用-5V電源,接GND不行么 ,一直搞不懂,還有那個C9是不是可以去掉,影響大不。那個CD4001我就知道是個微分電路,可不可以 LM319輸出直接加個100歐姆 和102電容微分一下不就行啦么,。為什么搞兩個CD4001,水平有限希望大神們指導下!

51hei截圖_20240512100314.png (51.19 KB, 下載次數: 35)

圖紙

圖紙

作者: hhh402    時間: 2024-5-12 16:33
比較器是開漏輸出,電源接-5v,輸出就是-5v,如果電源接GND,輸出就是GND。樓主的電路應該是需要輸出-5v,C9主要作用是穩定0.45v電壓,如果C9與R9并聯效果更好。如果去掉C9會造成0.45v電壓紋波變大。假設0.45v電壓變成0.45±1mv,當比較器正極電壓剛好=0.45v時,就會出現比較器輸出不斷在0、1之間變化,會影響后續電路。
作者: Hephaestus    時間: 2024-5-12 20:03
LM319的問題,你要弄懂運放/比較器的“共模電壓范圍”這個概念。

4001是把電平翻轉轉換成短脈沖,你的思路不可以做到。
作者: yzwzfyz    時間: 2024-5-14 21:27
1、接GND不行么?
理論可以,實際應用時,需要你先讀通器件的數據手冊。
運放、比較器的最佳工作點電壓(輸入電壓),是接近上、下電源的中間電壓(本例是-5、+15的中間值 +5V),盡量不要接近上、下電源。
這里如果接GND,輸入0.45太接近GND了。那怕是-2V也比GND強。
2、還有那個C9是不是可以去掉,影響大不?
可以,C9有兩個作用,其一是,上電時保證電源電壓先到5腳;其二當+5V電源出現波動時,波動電壓先到5腳。這一點是否好,由設計者的設計目的定,個人不太贊C9成接+5V。
3、為什么搞兩個CD4001
其一,輸出波形得到整形。用你的方案,輸出有升、降爬坡。其二,輸出有延時作用。SYNC輸出由8、9腳決定,9腳立即變動,而8腳上有C17,不能立即變動,到門檻電壓有一些延時。
作者: 27376054    時間: 2024-5-15 09:57
yzwzfyz 發表于 2024-5-14 21:27
1、接GND不行么?
理論可以,實際應用時,需要你先讀通器件的數據手冊。
運放、比較器的最佳工作點電壓 ...

謝謝大師 !   感謝感謝