老愚童63 發表于 2024-4-28 07:16
不能!因為有共湍VCC端,如果電壓不同,可能導致內部的二極管導通鉗位到最低電壓處
君工創 發表于 2024-4-28 08:18
謝謝你,同你的解譯不謀而合,我也是看到泄放二極管在內部連在一起的。電流會“串通”。
2.65 MB, 下載次數: 2
903.04 KB, 下載次數: 2

ZSJM 發表于 2024-4-28 17:01
如果有這個需要, 是可以的, 一是COM空著, 二是COM或接最高電壓.
如果COM空著,而輸出接繼電器負載的,也可 ...
hhh402 發表于 2024-4-28 19:06
明確回答樓主,可以接不同電壓,注意事項:1:不同電壓必須共地;2:COM必須接最高電壓。COM主要是防止反向 ...
donglw 發表于 2024-4-28 17:12
上傳數字電位型號,單片機+MCP41100+LM317HV方案可以實現一個負載提供幾十個甚至一百個電壓的功能
ZSJM 發表于 2024-4-28 17:01
如果有這個需要, 是可以的, 一是COM空著, 二是COM或接最高電壓.
如果COM空著,而輸出接繼電器負載的,也可 ...
君工創 發表于 2024-4-29 08:25
看來這個方法可行,COM只接最高電壓,低電壓的不接COM,需要泄放回路的另加二極管。或者說,COM只能接一組 ...
ULN2003輸出端控制不同電壓的負載示意圖.doc
20 KB, 下載次數: 4
hhh402 發表于 2024-4-29 11:29
ULN2003輸出端控制不同電壓的負載是很常用的,比如驅動不同電壓的繼電器,5v、12v和24v繼電器同時驅動,com ...
ULN2003應用示意圖.png (112.93 KB, 下載次數: 43)
ULN2003應用示意圖
君工創 發表于 2024-4-29 08:25
看來這個方法可行,COM只接最高電壓,低電壓的不接COM,需要泄放回路的另加二極管。或者說,COM只能接一組 ...
188610329 發表于 2024-4-29 14:21
不可以的! 必須不同的設備單獨接泄流二極管!
舉個簡單的例子,你5V電壓的馬達,達靈頓斷開以后,瞬間 ...
君工創 發表于 2024-4-29 08:15
我對你使用的數字電位器感興趣,請問價錢多少?她里買到正品?謝謝!
ULN2003應用示圖.png (59.08 KB, 下載次數: 40)
君工創 發表于 2024-4-29 16:36
再來一圖給大學生和研究生們研究。