欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: PWM控制ADC的變化 [打印本頁]

作者: c8t6    時間: 2024-4-24 08:43
標題: PWM控制ADC的變化
各位大佬。我想問一下。本圖中:P2是電壓采集端,經過一些放大,最終得到ADC。P2的采集電壓是有,其他位置的高壓放電,由風扇吹動而采集到的。那么如果我的高壓越大,采集的電壓也稍微變大一點,那么經過放大的ADC也會變化。但是我現在無論高壓加到多大,我都ADC一直不會變化。請我的這個電路是否哪里需要修改。(注。完整的電路在PDF。求各位大佬請教)

1713917072611.jpg (90.26 KB, 下載次數: 29)

1713917072611.jpg

DC6800.pdf

272.22 KB, 下載次數: 8


作者: 明日之星8    時間: 2024-4-24 10:59
U1.1反向放大1000/1.2=833倍,再加后面的7.2倍共計6000倍,
這么大的倍數?信號被限制在300微伏的動態范圍內,后面adc的
結果要么是0,要么是1.9伏左右的一個值,很難出現中間值。
作者: c8t6    時間: 2024-4-24 11:31
明日之星8 發表于 2024-4-24 10:59
U1.1反向放大1000/1.2=833倍,再加后面的7.2倍共計6000倍,
這么大的倍數?信號被限制在300微伏的動態范圍 ...

目前我使用萬用表的400mv檔為,測到的基本都是190mv。ADC的值的話,目前比較好的現象是在0.8-1.6左右。但是有個問題是。一樣的板子。有的板子ADC可以變化,有的又不行。而且基本上設備老化了兩天之后。ADC就固定不變了。
作者: TTQ001    時間: 2024-4-25 08:56
計算U1.1同相引腳上的參考電壓,約為183毫伏。 輸出僅在 0 至 183 毫伏之間變化。
作者: yzwzfyz    時間: 2024-4-25 17:17
輸入以地為參考,靜態是就溢出了。靜態不輸入,就是178mV,就溢出了。
作者: c8t6    時間: 2024-4-26 11:35
yzwzfyz 發表于 2024-4-25 17:17
輸入以地為參考,靜態是就溢出了。靜態不輸入,就是178mV,就溢出了。

不理解
作者: xxxevery    時間: 2024-4-27 11:16
lm358你敢用到這么大的放大倍數也是可以啊,肯定就只有噪聲了,運放的輸入偏置電壓去了解一下,然后再去參考一下示波器的前端放大電路