標題: 直流電源的熔斷指示器 [打印本頁]

作者: donglw    時間: 2024-4-18 01:06
標題: 直流電源的熔斷指示器
   當熔絲接通時,晶體管處于基極偏置的飽和狀態,這時綠色LED點亮,表明一切正常。節點A和地之間的電壓近似2V,這個電壓不足點亮紅色LED。兩個串聯二極管(D1和D2)用于防止紅色LED點亮,因為需要1.4V的電壓才能使這兩個二極管導通。
    當熔絲熔斷時,晶體管進入截止區,綠色LED熄滅。這時A點電壓被拉高到電源電壓,這樣就有足夠的電壓導通兩個二極管和紅色LED,從而指示熔絲被熔斷。

51hei.png (10.04 KB, 下載次數: 365)

51hei.png

作者: zkg123    時間: 2024-4-18 11:15
這種是不是簡單點?

無標題.png (5.04 KB, 下載次數: 390)

無標題.png

作者: 06123    時間: 2024-4-18 11:20
zkg123 發表于 2024-4-18 11:15
這種是不是簡單點?

這用的是這種
作者: donglw    時間: 2024-4-19 10:36
zkg123 發表于 2024-4-18 11:15
這種是不是簡單點?

不同意上述觀點,實際工程需要指示正常供電的狀態,上述電路無法判斷供電是否正常,供電和不供電的狀態相同。
作者: Tesla000    時間: 2024-4-20 14:43
實際是這樣的

2024-04-20_14-39-29.png (25.53 KB, 下載次數: 406)

2024-04-20_14-39-29.png

作者: Tesla000    時間: 2024-4-20 14:47
實際是這樣的

2024-04-20_14-39-29.png (29.94 KB, 下載次數: 399)

2024-04-20_14-39-29.png

作者: donglw    時間: 2024-4-21 23:10
Tesla000 發表于 2024-4-20 14:47
實際是這樣的

不同意上述觀點,實際工程需要指示正常供電的狀態,上述電路無法判斷供電是否正常,供電和不供電的狀態相同。
作者: qq603599910    時間: 2024-6-22 14:26
如果是這樣子呢.


無標題.jpg (64.45 KB, 下載次數: 248)

無標題.jpg

作者: donglw    時間: 2024-6-23 15:13
qq603599910 發表于 2024-6-22 14:26
如果是這樣子呢.

理論上沒有問題,實際工程上,你見過使用一個指示燈指示正常工作,使用兩個指示燈指示故障的案例。因此,一切要從實際出發。可能某些特殊場合有這樣的應用,請舉例。