標題:
關于AVR單片機串口通信求助
[打印本頁]
作者:
zyftank
時間:
2024-2-22 21:57
標題:
關于AVR單片機串口通信求助
最近在調試一塊ATmega128A 的芯片,可是碰到一個串口問題,我的串口信號是通過板載CH340N芯片轉換后,經TYPEB連接至電腦,但是在單片機RX信號線上接了一個1N4001的二極管,有了這個二極管后,單片機串口收到的信號都是\0,不知道這是什么原因?
我用USB轉TTL模塊連接至單片機USART0,單片機發送、接收數據都正常。
作者:
ZSJM
時間:
2024-2-23 05:22
.二極管的作用是,防灌流. 也就是一方供電,另一方沒有供電時,可能出現灌流現象
.二極管官方建議選擇小電流肖特二極管. 低壓降,高速. 如BAS70
.如果是板載340,與MCU是同一供電,這個二極管是可以省略的.
其它問題, 二極管方向沒安裝反? MCU RX---340 TX 沒接錯, MCU RX 設置上拉電阻 ......
作者:
明日之星8
時間:
2024-2-23 11:08
單片機的Rx引腳內部有上拉電阻,無信號(數據)時是高電平狀態,
依靠自身的上拉電阻,數據信號只要有低電平(通常低于單片機自身
電壓的三分之一就被識別為低電平)就能正常接收數據,所以可以外
接一個朝外的二極管(約0.6V)以防灌流現象。
作者:
yzwzfyz
時間:
2024-2-24 10:00
結合硬件圖討論,更準確。
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1