欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 直流電機控制規格書看不明白 [打印本頁]

作者: dtp2020    時間: 2024-1-27 20:42
標題: 直流電機控制規格書看不明白
今天看到一個電機的規格書   接線是圖片上的說的,有兩個地方不明白 ,大家幫看看。  1:pwm調速(0-5v)    這是什么意思;2 :轉速反饋 30*f頻率   又是啥意思?              

jjj.png (13.48 KB, 下載次數: 59)

jjj.png

作者: Hephaestus    時間: 2024-1-27 21:52
你給個5VPWM方波,占空比從0~100%
作者: Hephaestus    時間: 2024-1-27 21:54
綠色,給個5V電平PWM方波,占空比0~100%對應最低速到最高速。

反饋就是轉速的30倍的頻率。電機轉一圈出30個脈沖。
作者: sjkasd    時間: 2024-1-30 15:50
1、一段固定周期地方波,高電平為5V,低電平為0V,以20ms的周期為例,頻率=1s/20ms=50hz,這是PWM的頻率,假設高電平持續10ms,低電平持續10ms,占空比=高電平持續時間/周期=10/20=50%,此時5v和0v各占一半,輸出的電壓約為2.5v,其他占空比以此類推。
作者: sjkasd    時間: 2024-1-30 15:52
2、轉速反饋 顧名思義,返回一個轉速值,這個反饋值是電機實際轉速的三十倍,比如說電機轉動一圈,那么實際接收到的反饋是30個脈沖。或者可以說,電機每轉1/30圈,會輸出一個脈沖
作者: dtp2020    時間: 2024-8-6 11:48
感謝大家的支持   明白了  