欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
RS485屏蔽線接到板端如何處理?
[打印本頁]
作者:
bocky_jiang
時間:
2023-11-9 09:09
標題:
RS485屏蔽線接到板端如何處理?
如題,各位在PCB端如何處理485屏蔽信號的
作者:
Hephaestus
時間:
2023-11-9 11:32
工業現場太復雜了,屏蔽單端接地還是兩端接地,哪個更好都是試出來的,沒有一定之規。
作者:
大漠落日
時間:
2023-11-9 12:58
現場試驗,一般要求是單點接地好,但現場試度才能行
作者:
sdlifei
時間:
2023-11-9 14:09
現場試驗,一般要求是單點接地好
作者:
yzwzfyz
時間:
2023-11-9 16:03
可以與PCB上的保護地同地。如果PCB的保護是浮空的,屏蔽線可以獨自處理,如打一根線到墻腳地。