怎么理解這句話

51hei圖片_20230915085149.png (17.38 KB, 下載次數: 53)

51hei圖片_20230915085149.png

作者: npn    時間: 2023-9-15 12:14
阻容降壓出來兩根線輸出幾V電壓差,用于給負載供電。
對大地電壓差幾十上百V,觸摸后會觸電甚至損壞負載。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-15 13:04
盡可能不要全橋整流是考慮到阻容限流降壓通常與執行元件(雙向可控硅之類的)需要共地(參考電位點通常為低電位GND或者高電位VCC),而參考電位在全橋整流時選取就不方便了,半波整流可以很方便的獲得參考電位點。
作者: coody_sz    時間: 2023-9-15 16:33
看情況吧,比如驅動LED燈,就用全波的。
作者: XLinliY.Zhang    時間: 2023-9-15 16:42
半橋整流,輸出電壓的地是以火線或者零線為基準(取決于用戶怎么接零火線),如果以零線為基準,基本上對地和輸出電壓一樣,觸電幾率小;如果使用全橋,GND是以火線零線的中點為基準,對零火線地線都有110V的電壓,觸電幾率大。
作者: Longan.Wang    時間: 2023-9-15 17:22
學習了 以前沒有注意這些差別
作者: Hephaestus    時間: 2023-9-15 20:25
樓主位的圖荒謬至極,有一半概率不帶電,怎么不說另一半概率電壓比全橋整流大一倍呢?更危險!

事實是阻容整流用在負載很弱的場合,既然電流不大,半波整流也夠用為什么不用?
作者: hhh402    時間: 2023-9-16 13:16
阻容降壓都不安全,只能夠用在人不可能觸碰到的場合,用這種電源主要注意怎樣才不容易被觸碰到,至于半橋還是全橋按需要來選擇。樓主考慮問題想偏了,重點是阻容降壓能不能用,如果能用就不要在意半橋還是全橋。
作者: zhuls    時間: 2023-9-16 15:47
我只知110V電人和220V電人的效果差不多。
阻容降壓只適用于人手不能觸及、電器外殼與電路完全隔離的情形。如要外殼與電路相連,全波與半波沒有區別,都會電人的。固定電話的振鈴信號遠不及220V,電起人來,一樣能讓你嗷嗷叫。
更別說什么火線0線的,沒有人會在意電器接到插座上是否0火匹配---3頭插的除外,固定好的了不算。
再說機率~~10000個人有一個因你的產品被電掛了,你的產品你的企業就完了,除非人家不追究你的責任的。
作者: nanfuB    時間: 2023-9-16 23:55
5樓說得合理些,不過是按正規接線才行,但接反線相對更危險。
作者: 學習單片機lq    時間: 2023-9-17 01:45
人家隨便說一句,你還當真了。不論全橋還是半橋,只要降壓的電容接到火線上,輸出的電壓又在安全范圍,零線正常工作時,輸出的直流電源兩端都不會電人。
作者: hhdsdy    時間: 2023-9-17 05:07
XLinliY.Zhang 發表于 2023-9-15 16:42
半橋整流,輸出電壓的地是以火線或者零線為基準(取決于用戶怎么接零火線),如果以零線為基準,基本上對地 ...

全橋的說法不對,假如火線是接到阻容上,經過阻容降壓后加在全橋上的電壓就很低了(阻容降壓常見最高的也就24V),輸出地和零線之間也就隔著一個二極管,只要零線電壓不漂移電人,那么此時的電路也就不會電人。當然,如果是零線接在阻容上,那就很危險了,所以概率也是和半波整流一樣是50%,沒有差別的。
作者: msold5    時間: 2023-9-17 08:28
主要是更省成本,阻容降壓型優點是結構簡化,在負載恒定、對波型要求不高情況很有優勢,用橋式多三個二極管
作者: 量子工業    時間: 2023-9-17 14:01
阻容降壓適合人觸摸不到的場合,節省一個變壓器,但不符合安全用電標準的;
常用的場合(廠家節省成本)
1,充電器,一些鉛蓄電池塑料外殼手電筒一體充電那種,變壓部分放到手電筒內部用半波充電,主要節省成本;
2,LED球泡,塑料外殼那種,用橋式整流和電容做降壓限流處理,還是為了成本;
3,開關電源的初級啟動電路,為了節省成本和設計,直接用電容降壓給控制電路供電;
4,其他一些小電流,人又接觸不到,外殼塑料的場合;
隨著檢測認證越來越嚴格,元器件價格降低,生產成本模塊化,有專門的供電模塊提供,阻容降壓的越來越少見了;