標題: 有關Modbus總線通信的一些疑問 [打印本頁]

作者: haha嘻嘻    時間: 2023-9-8 21:55
標題: 有關Modbus總線通信的一些疑問
modus的總線通信如果其中一個從機的信號線不小心錯接成了電源線,那會不會影響其他從機的正常通信?如果不會的話,為什么?必竟線上的信號本質上是高低電平,一個接錯的話別的從機想傳數據的話低電平不也成高電平了?望指教!

Screenshot_20230908_215126.jpg (224.95 KB, 下載次數: 60)

Screenshot_20230908_215126.jpg

作者: Hephaestus    時間: 2023-9-8 22:39
那就是485了唄,接地線肯定影響其他從機通訊,如果沒有接地線,那么從機監聽狀態只影響從機自己,畢竟另一個根線是高阻態,電源+高阻還是高阻態,不影響其他從機,只影響接錯了線的這臺從機。
作者: zhangqi_12345    時間: 2023-9-8 23:49
這個要結合RS485的接口標準:用AB兩根線的電位差,傳遞二進制數0和1。兩線間的電位差為+(2~6)V表示邏輯“1”;兩線間的電位差為—(2~6)V表示邏輯“0”。如果某根信號線接入直流電源,很可能就會破壞電位差,導致傳輸的數據出錯。發送和接收的就是亂碼,無法通過CRC校驗。
作者: haha嘻嘻    時間: 2023-9-10 11:34
Hephaestus 發表于 2023-9-8 22:39
那就是485了唄,接地線肯定影響其他從機通訊,如果沒有接地線,那么從機監聽狀態只影響從機自己,畢竟另一 ...

感謝!
作者: haha嘻嘻    時間: 2023-9-10 11:34
zhangqi_12345 發表于 2023-9-8 23:49
這個要結合RS485的接口標準:用AB兩根線的電位差,傳遞二進制數0和1。兩線間的電位差為+(2~6)V表示邏輯“1 ...

感謝!
作者: TTQ001    時間: 2023-9-11 03:43
Modbus通訊是基于從站地址的,因此一個從站的接線僅影響其自身。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-9-11 09:55
變化莫測。
如果異常不涉及接線的端口就不會影響其它負載。