b230801
精密自動化設備制造 電氣安裝\接線工藝規范2011
安裝要求:橫平豎直、安裝牢固和防震、做好通風、遠離熱源。
接線要求:橫平豎直、弧度一致、接線牢固、主次分離、不露銅絲、號碼清晰一致。
一、電線的選用
選用導線首先要保證導線的截面能夠承載
正常的工作電流,同時要考慮到由于周圍
環境溫度的影響,要留足余量(20%)(20
選擇電纜線的型號
BV-
BVR-7 V - 芯多股線(不過門)
RV-
3、顏色定義
•AC 380V 黃綠紅\淡藍\黃綠雙色 左中右\遠中近\上中下 ABC\UVW\L1L2L3
• AC 220V 黃\綠\紅\黑色\淡藍\黃綠雙色
• DC24V 棕色\深藍色
• 傳感器信號線 黑色
• 模擬信號線
0~10V
屏蔽電纜 0~5V 4~20MA
•通訊線 屏蔽電纜 RS232 RS485 RS442
RJ45
號碼管的長度統一,從下朝上看
4、裝配規范
• 安裝傾斜度不大于5°,開門大于90°
• 元器件應標注醒目的符號,與原理圖一致
• 安裝位置不能高于地面2米
• 開關器件和元件安裝需要滿足飛弧距離
• 發熱元件應置于上方,且應與絕緣導線保持一定距離。
• 震動易損壞的元件應和安裝板間裝橡膠墊減震。
5、電氣間隙和爬電距離
電氣間隙指兩個載流零部件之間的距離。
爬電距離是指兩個載流部件之間,沿絕緣材料表面的最短距離。
63A及以下 大于63A
ui≤60 3MM 5MM
60<ui≤300 5MM 6MM
300<ui≤660 8MM 10MM
柜內PLC輸入回路的布線盡量不與主回路及其他電壓等級回路的控制線同線槽。
氣不能和電在同一柜內,防止漏氣事故
避免將幾根導線接到同一接線柱上,一般元件上的接頭不宜超過2~3個。
接地裝置的接觸面光潔平貼,防松銹。
帶有金屬外殼的元件必須接地。
保護及工作接地線柱螺紋直徑應不小于6mm。