欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 三相交流電源,檢測缺相 [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2023-4-13 16:16
標題: 三相交流電源,檢測缺相
缺相檢測電路,如果改成檢測次級輸出,就不需要用光耦隔離了,次級檢測電路怎么設計,共地問題,橋式整流要不要改成半波整理

1.png (60.08 KB, 下載次數: 41)

1.png

作者: huaruolong    時間: 2023-4-13 19:34
你這設計不知道用在啥地方,若用在開關附近是可以的,這和相序檢測電路很相似,你可以參考它的電路,若用在保護用電器,可能有缺陷。
作者: huaruolong    時間: 2023-4-13 19:38
你這個應該叫電壓檢測,檢測的是每一相的電壓,若接在A點,則B點,c點斷了缺相則檢測不出來,只有用互感器,檢測電流,才可以,無論那點斷開缺相,都會保護,從而保護了后面的用電器。

010.JPG (38.67 KB, 下載次數: 47)

010.JPG

作者: 君工創    時間: 2023-4-13 20:14
三相平衡負載電路的缺相檢測可以用Y型接法的中點。如果中點有電壓就是不平衡,如果缺相就是很不平衡。
作者: H688BB    時間: 2023-4-13 21:35
檢測脈沖個數就行
作者: 風158    時間: 2023-4-14 06:24
如果是保護電機,最好用2樓說的互感器接法,不僅能測量缺相,還能檢測不平衡和超載。用互感器還能較好地與電網隔離,便于安全設計。
作者: 老愚童63    時間: 2023-4-14 07:45
缺相保護,最好是電流取樣!電壓取樣很容易誤判。




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1