latch-with-stop-ladder-logic.gif (5.54 KB, 下載次數: 196)
kissme 發表于 2022-8-13 09:08
特別第一行第二個沒法理解
kissme 發表于 2022-8-14 08:27
謝謝樓上幾位的回答,灰常感謝!這個梯形圖是網上的,我就是疑惑第一行第二個,現在看來是人家畫錯了吧。
lkc8210 發表于 2022-8-13 09:06
I0.0接按鈕1常開觸點
I0.1接按鈕2常閉觸點
I0.0按下時,Q0.0通電
kissme 發表于 2022-8-14 08:27
謝謝樓上幾位的回答,灰常感謝!這個梯形圖是網上的,我就是疑惑第一行第二個,現在看來是人家畫錯了吧。
hhdsdy 發表于 2022-8-14 11:33
給個鏈接看看吧,應該不會有這么低級的錯誤,也許人家用的地方特殊才這樣使用的
kissme 發表于 2022-8-17 16:06
我們需要將其放在自鎖指令之后,或者說,串聯起來。否則當停機按鈕按下時,還是會輸出“1”。
現在, ...
hhdsdy 發表于 2022-8-20 10:43
看來還是你自己理解不了文中所說的內容,忽視了文中的解釋(常規思路就是停止按鈕必須是常閉的),才認為 ...
kissme 發表于 2022-12-19 19:38
說實話,到現在我也沒法理解第一行第二個怎么畫成常開,那樣怎么運行呢?
X(1).png (4.75 KB, 下載次數: 144)
X(2).png (4.74 KB, 下載次數: 141)
kissme 發表于 2022-8-14 08:27
謝謝樓上幾位的回答,灰常感謝!這個梯形圖是網上的,我就是疑惑第一行第二個,現在看來是人家畫錯了吧。