欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
全自動水泵控制器
[打印本頁]
作者:
liuzong
時間:
2013-7-11 17:58
標題:
全自動水泵控制器
由于本人這里經常停水,近日買了個不銹鋼水池,于是利用自己學的編程知識做了個全自動水池控制器,采用AT89C2051和LM393做主核心,在水池里放了3個感應點作為水位檢測,LM393負責把信號放大,供單片機處理。下面是本人用接線盒改裝的樣子:
1.JPG
(111.94 KB, 下載次數: 207)
下載附件
2013-7-4 00:24 上傳
此控制器具備以下功能:水位降到下水點時,繼電器吸合,水泵工作,當水位到達上水點時,繼電器釋放,水泵停止工作。具備缺水保護,當水位在下水點時,水泵如果沒有在5分鐘內到達,說明沒有水源,故障燈亮,水泵停止工作;如果水位到了下水點,沒有在90分鐘內到達上水點,同樣停機,保護電動機。這個時候需要關電再開才可以恢復。下面是安裝好的效果圖:
2.JPG
(86.69 KB, 下載次數: 185)
下載附件
2013-7-4 00:24 上傳
作者:
ivmmcu
時間:
2014-4-22 11:33
嗯,可以啊,支持
作者:
雪中梅花
時間:
2014-5-21 13:56
樓主辛苦謝謝分享。
作者:
sz1001
時間:
2014-7-18 13:49
學習了
作者:
fzg63031525
時間:
2014-8-22 09:04
樓主!共享一下程序和電路唄!
作者:
aoppol
時間:
2018-8-7 17:48
原理圖畫一畫啊,很實用
作者:
風158
時間:
2018-8-14 00:20
一片555加上缺水保護就能實現。
作者:
cqt5001
時間:
2018-9-28 10:04
挻好的
作者:
快樂眼淚
時間:
2018-10-9 19:22
不用單片機也能實現
作者:
a53816a
時間:
2018-10-10 16:44
正在學習中,多謝
作者:
236131948
時間:
2018-11-5 22:49
一個接觸器加液位開關 OK
作者:
15541009
時間:
2025-7-23 17:53
字寫得真丑啊
作者:
BD7RL
時間:
2025-8-26 08:12
二十多三十年前,我是用門電路實現的。不過有個問題,剛開始還是好好的,慢慢地,電極會吸付水中的雜質,然后就不靈了,要解決電泳問題,或者用交流電是一個方案?