欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 把交流220V的零線和低壓直流+5V的負極相連一起 [打印本頁]

作者: ying鍝    時間: 2020-8-11 11:07
標題: 把交流220V的零線和低壓直流+5V的負極相連一起
把交流220V的零線和低壓直流+5V的負極(地)相連一起,由于交流的220V火線和直流5V的正極互相都是各一條線,互相都沒有構成回路,只是把零線和5v的地相連,220V會干擾到5V電源嗎?

作者: 13487086265    時間: 2020-8-11 15:44
有的
參考http://www.360doc.com/content/18/0524/07/50546290_756549868.shtml
作者: 滄海一粒    時間: 2020-8-11 16:11
樓主,是不是想問阻容降壓電路問題?或者是非隔離式開關降壓電路?具我所知這兩種電路 把220V其中一根線與低壓直流共地線呢!
作者: Roy-2010    時間: 2020-8-11 16:41
也會,地接的是5V電源的負極,會有影響。
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-11 17:15
交流電的地不宜與直流電相連,直流電的地宜與建筑的地連接。交流電的地通常是遠地,萬一交流電出現故障有可能使地存在高電壓,建筑物的地是近地可有效保護電器和人生安全,這個道理一定要認識清楚,否則可能存在極大危險危及設備與人。
作者: xianfajushi    時間: 2020-8-11 17:44
若零線和火線一旦誤反接直接危及人身安全。
作者: ying鍝    時間: 2020-8-11 18:31
滄海一粒 發表于 2020-8-11 16:11
樓主,是不是想問阻容降壓電路問題?或者是非隔離式開關降壓電路?具我所知這兩種電路 把220V其中一根線與 ...

我是把220v的零線和5V的地連接一起,而你說的那2種都是整流以后的地相連,不一樣的。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 18:36
一大幫人異口同聲的反對,我只想知道,以前的遙控風扇里阻容降壓的為什么沒有問題?以前的菜單熱底板的CPU為什么可以工作?當然,真要這么做,還要注意安全,不能有外露的金屬、導電物體和線路。
作者: hhdsdy    時間: 2020-8-11 19:44
是彩電熱底板
作者: ying鍝    時間: 2020-8-11 20:15
xianfajushi 發表于 2020-8-11 17:44
若零線和火線一旦誤反接直接危及人身安全。

當然要嚴格區分零線和火線,我只是想知道這樣連接起來對5v電源有沒有影響,畢竟2個電源互相都沒有構成回路。
作者: wulin    時間: 2020-8-12 06:49
市電的零線與隔離的5V電源的地相連不會對5V電源發生影響,但會有安全風險和引入噪波。
作者: TTQ001    時間: 2020-8-12 08:41
這會從交流側引入大量噪聲,并且與高壓電源共用接地是不安全的。
作者: kaidayu    時間: 2020-8-12 11:01
肯定會有干擾
作者: juncedz    時間: 2020-8-12 13:22
已經拆開過遙控風扇里阻容降壓的,就是把交流220V的零線和低壓直流+5V的負極相連一起 ,

都是供電給單片機用的,正反220 電源的插頭也是 正常可以 用的,

220V的正線和低壓直流  -5V  連接  也是正常用的,都是供電給單片機用的

用了n年沒有出現問題,就是拆開外殼要小心  線路板上可能電壓 是高壓的,

電風扇的調速線,也是高壓的焊到線路上的,測量單片機電壓還是5v的.

沒有燒單片機,也沒有干擾,單片機只是調速,定時功能。一直可以的。


作者: ice615    時間: 2020-8-12 15:07
交流噪聲肯定會影響你直流電源的質量
作者: qmq1998    時間: 2020-8-12 15:20
若零線和火線一旦誤反接直接危及人身安全
作者: 375917375    時間: 2020-9-10 10:19
直接連接當然有干擾




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1