標題:
壓敏電阻及氣體放電管
防護等級高的電路防護方案應用的必然不止一種電子保護器件,通常都是幾種電子保護器件串并聯一起使用。常見的組合使用有氣體放電管加壓敏電阻、氣體放電管加自恢復保險絲等。
但是由于氣體放電管存在殘留電壓,如果選擇殘留電壓較高的氣體放電管(以滿足最高輸入電壓的1.7倍),氣體放電管的點火擊穿電壓也會很高,這對一些要求保護電壓比較低的設備也起不到過壓保護作用,為此可以選用殘留電壓比較低的氣體放電管與壓敏電阻串聯使用,這樣可以降低浪涌電壓的門檻,同時氣體放電管對壓敏電阻也起到一定的保護作用(加到壓敏電阻兩端的電壓相對變小了)。
此外,由于壓敏電阻本身較大的寄生電容,導致它有較大的漏電流,而氣體放電管漏電流很小,使得系統幾乎沒有漏電流。沒有瞬變電壓時,氣體放電管將壓敏電阻與系統隔開,使得支路漏電流極低。當過壓時,由于放電管發電的壓降很低,此時放電管放電,此時主要由壓敏電阻起作用。干擾過去后又恢復截止狀態將壓敏電阻與大地隔開。如果壓敏電阻在吸收浪涌能量過程出現短路失效,也可以通過氣體放電管隔開。
因此氣體放電管與壓敏電阻的串并聯應用:
1、應用壓敏電阻與氣體放電管串并聯,在壓敏電阻的V1mA值略大于或等于氣體放電管的直流點火電壓時,殘壓將大大降低,而且減緩了壓敏電阻的性能劣化。
2、采用壓敏電阻與氣體放電管并聯,當氣體放電管導通后,不但減小了壓敏電阻的通流壓力,而且縮短了壓敏電阻通過大電流的時間,減緩了壓敏電阻的性能的劣化,但對殘壓的影響不大。
3、壓敏電阻與氣體放電管串聯,由于串聯間隙擊穿電壓在不同操作波形下的離散性,有可能導致保護可靠性的降低或保護失敗。但是,氣體放電管起到一個開關器件作 用,當沒有暫態過電壓作用時,它能將壓敏電阻與整個系統完全隔離,即沒有泄漏電流,同樣能減緩壓敏電阻的性能的劣化,參數選擇得當對殘壓有一定的影響。