欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 工控機一個RS485接口如何采集多個傳感器信號? [打印本頁]

作者: reve_y    時間: 2020-7-2 20:03
標題: 工控機一個RS485接口如何采集多個傳感器信號?
例如,工控機rs485接口采集傾斜傳感器和陀螺儀的信號

方案1:
硬件要求:傳感器支持485輸出、支持主動訪問模式(收到請求指令后發送一條數據)
連接方式:工控機通過485總線與多個傳感器相連
數傳方式:工控機廣播請求傾斜傳感器數據的命令,跳轉到讀的狀態,釋放總線,等待對應傳感器回復,收到消息后,廣播請求陀螺儀數據的命令,跳轉到讀的狀態,釋放總線,等待對應傳感器回復……這樣就能取到兩個傳感器的信號。
協議:無協議

方案2:
硬件要求:模擬量數據采集卡,傳感器輸出為電壓或電流
連接方式:傾斜傳感器和陀螺儀連接到數據采集卡上,數據采集卡通過RS485連到工控機
數傳方式:走modbus RTU協議

這兩種方案可行嗎?哪種方案更實用,或者有什么更好的方案嗎?

多謝指點,非常感謝!


作者: 51hei**1140    時間: 2020-7-2 20:46
你好!
1、一共有多少個傳感器?
2、傳感器是否支持地址通訊?
3、
作者: 不要黑    時間: 2020-7-2 23:47
如果傳感器支持485通信,感覺方案一方便一些
作者: 笨笨兔    時間: 2020-7-3 09:16
RS-485多個設備之間通訊而不用通訊協議? 呵呵。
話說的不好聽:你根本不知道什么是通訊,什么是RS-485,RS-232......
呃,推薦采用方案2,modbus RTU協議或者自定義協議。
作者: kxf163    時間: 2020-7-3 09:25
傾斜傳感器和陀螺儀傳感器支持485總線的太少了,這類傳感器絕大部分都是模擬量輸出。如各采集點距離不遠,可采用方案2,這樣傳感器選擇范圍寬。
如各采集點距離30M以上,建議在各個點安裝轉換采集器,轉換成485總線。一般每個有8-12路的。足夠你組網了。