標題: 繼電器響應時間問題,過零檢測開/關 [打印本頁]

作者: as21cxz    時間: 2020-5-20 08:23
標題: 繼電器響應時間問題,過零檢測開/關
PDF里面提供的參數:
最大閉合時間15msec Max.
最大斷開時間10msec Max.

他們給的這個時間是最大值,閉合時間15msec Max,意思就是也有可能12msec?給的這個最大15msec,不確切,繼電器閉合又看不見,又測試不了,不知道如何確定這個時間,你們都是怎么確定的,還是直接采納廠家這個15msec?

Y3{WP$I57%_SSJADUU)OU4O.png (141.5 KB, 下載次數: 62)

Y3{WP$I57%_SSJADUU)OU4O.png

_$T@8P159$NL9$E1~1{GKRQ.png (182.88 KB, 下載次數: 80)

_$T@8P159$NL9$E1~1{GKRQ.png

作者: Y_G_G    時間: 2020-5-20 09:11
用繼電器你還在乎這個?但凡是用了繼電器的,根本就不可能考慮3mS的問題,對于繼電器而言,正常來說你最好是達到這個條件:正負0.1秒,就是100mS的導通時間,mS級別的東西沒有人會用繼電器來控制的
這是最基本的知識,也不會去考慮什么抖動的問題

但如果你只是想知道一下這開關動作的時間,有示波器的話可以測量,示波器可以測量兩個通道電平之間的時間和電壓差值
作者: f556    時間: 2020-5-20 09:23
實在糾結閉合時間,可以用雙通道示波器測示,A接線圈電壓(觸發模式),B接輸出。從示波器上讀ms差。

作者: as21cxz    時間: 2020-5-20 10:21
Y_G_G 發表于 2020-5-20 09:11
用繼電器你還在乎這個?但凡是用了繼電器的,根本就不可能考慮3mS的問題,對于繼電器而言,正常來說你最好 ...

是用于繼電器控制負載,不是抖動的問題,如果開關閉合正在波形的高峰觸點閉合打火嚴重,主要是想在交流的過零點附近讓繼電器閉合或者斷開,保護繼電器的觸點!
作者: Y_G_G    時間: 2020-5-20 16:39
as21cxz 發表于 2020-5-20 10:21
是用于繼電器控制負載,不是抖動的問題,如果開關閉合正在波形的高峰觸點閉合打火嚴重,主要是想在交流的 ...

這個基本上是不可行的,沒有人這么搞的,只有幾mS的時間去關斷繼電器是不行的
要么是可控硅,要么是光耦加可控硅控制
實在要用到繼電器的,又要大電流的,人家是用接觸和時間繼電器組成降壓啟動電路的,這個在電工學中是基礎電路
作者: as21cxz    時間: 2020-5-20 18:20
Y_G_G 發表于 2020-5-20 16:39
這個基本上是不可行的,沒有人這么搞的,只有幾mS的時間去關斷繼電器是不行的
要么是可控硅,要么是光耦 ...

空調就是這樣搞啊,不然我也不會去糾結這些,我也巴不得直接讓繼電器閉合什么都不管,但是這樣繼電器的壽命大大的降低,當然加了這個什么過零檢測開啟/關閉以后不是說就不打火了,只是比沒有好些而已吧。
作者: 天上的火    時間: 2020-5-20 21:04
呵呵,哥們,你玩呢,你的要求用繼電器是不行的,用可控硅吧,
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-5-21 04:55
as21cxz 發表于 2020-5-20 18:20
空調就是這樣搞啊,不然我也不會去糾結這些,我也巴不得直接讓繼電器閉合什么都不管,但是這樣繼電器的壽 ...

空調對交流電過零進行檢測,目的是為了使用可控硅對內風機進行調速,繼電器壽命問題是靠加大觸點容量解決的。
作者: Y_G_G    時間: 2020-5-21 09:27
as21cxz 發表于 2020-5-20 18:20
空調就是這樣搞啊,不然我也不會去糾結這些,我也巴不得直接讓繼電器閉合什么都不管,但是這樣繼電器的壽 ...

我沒有聽說過空調用的是過零來控制繼電器打火的,我看到的是過零用來調節風量的
而且,大的空調只是用了一個小電流繼電器來控制外部大功率壓縮的開關,而外部電路自己有降壓或者減功率啟動電路的,老一點的話用的是接觸器,變頻自然不用說,直流控制的,沒有繼電器
交流電只有20mS的時間,而繼電器響應時間是最大10mS,人家為什么只給最大值,卻沒有典型值,因為繼電器壓根就不受控制的,用得越久,這時間參數跑得越偏
如果不是大電流,可以改用可控硅,如果是大電流,可以用降壓啟動或者接觸器,要么就是低負載啟動
我從來沒有聽說過用過零來控制繼電器的
作者: as21cxz    時間: 2020-5-21 11:26
Y_G_G 發表于 2020-5-21 09:27
我沒有聽說過空調用的是過零來控制繼電器打火的,我看到的是過零用來調節風量的
而且,大的空調只是用了 ...

過零檢測確實是用在可控硅上調壓的很多,但是用在繼電器上面的好像也有,繼電器的閉合時間是固定的,比如10MS,一個交流的正波和負波都是各10MS,剛好在過零點的時候立馬讓繼電器閉合,繼電器有延遲10MS,剛剛好閉合在下一個波的零點附近,比如說繼電器延遲是15MS,那么我過零點的時候我延時5MS以后立馬讓繼電器閉合,也剛好切在0點附近。

我看有很多人都是這樣弄的,這樣搞觸點比直接控制壽命會耐用一些。
不然直接讓繼電器閉合,說不定剛好閉合在交流的高峰打火很大,還是有很大意義的
作者: as21cxz    時間: 2020-5-21 11:33
Y_G_G 發表于 2020-5-21 09:27
我沒有聽說過空調用的是過零來控制繼電器打火的,我看到的是過零用來調節風量的
而且,大的空調只是用了 ...

定頻空調就是室內機控制的,壓縮機就是我上面圖片的一個30a繼電器控制.

作者: xllin    時間: 2020-5-21 12:15
過零一般不能用機械繼電器吧,50hz過零在25hz處,處理時間機械繼電器也反應不過來的,建議用過零型固態繼電器
作者: Y_G_G    時間: 2020-5-21 14:34
as21cxz 發表于 2020-5-21 11:26
過零檢測確實是用在可控硅上調壓的很多,但是用在繼電器上面的好像也有,繼電器的閉合時間是固定的,比如 ...

繼電器閉合的時間它一定不是固定的!放開的時間也一定不是固定的!不是“不一定”,是“一定不是”
繼電器的閉合和關閉時間取決里頭的彈簧和通過的電流,而彈簧它是有彈性,阻力并不是一成不變的,你可以保證它最大時間,但卻不能保證它最小時間
打個比方,它可以在3年之內保證15mS以下都能閉合,但它不能每次都是10mS,很有可能這一次是15mS,下一次就是8mS,50HZ兩個0電壓點之間只有10mS的時間,也就是說,當電壓達到0V的時候,5mS之后就是155V的最高電壓了,你要一個機械繼電器控制在5mS之內,我沒有見到有人這樣搞過
如果你覺得可行,那就可以去試一下
你確定人家是通過過零來滅弧的?你還是去百度一下怎么滅弧吧,比你折騰這個好
如果一個要過零控制,那就用過零型固態繼電器,實際上那玩意就是可控硅…………
作者: as21cxz    時間: 2020-5-21 20:25
Y_G_G 發表于 2020-5-21 14:34
繼電器閉合的時間它一定不是固定的!放開的時間也一定不是固定的!不是“不一定”,是“一定不是”
繼電 ...

滅弧電路就是一個100R的電阻3W的,和一個 0.1UF/630V的電容串連,然后并聯在觸點兩端,有的還會并聯一個壓敏電阻在觸點兩端
繼電器觸點閉合的時間應該是固定在一個值的,就算有偏差也不會很多,反正就是經過測試看看觸點的閉合時間,比如繼電器10MS,過零檢測到立馬給閉合,比如繼電器15ms延遲,過零檢測延遲5MS如果讓繼電器閉合就可以了。

這個繼電器具體的延遲時間不單單用示波器看,而且繼電器還要開蓋觀察觸點打火情況來調試。
盡量讓觸點閉合時避開高峰

153201fp2f3fghvwmvob29.jpg (77.08 KB, 下載次數: 112)

153201fp2f3fghvwmvob29.jpg

作者: Y_G_G    時間: 2020-5-22 08:30
as21cxz 發表于 2020-5-21 20:25
滅弧電路就是一個100R的電阻3W的,和一個 0.1UF/630V的電容串連,然后并聯在觸點兩端,有的還會并聯一個 ...

好吧,機械繼電器是可能通過過零檢測來實現剛好在交流為0V的時候閉合或者松開的,而且這個也是非常好實現的,并且這個也是在實際電路有著非常廣泛的應用的
但我只告訴你一點:220V市電到達0點電壓之后,5mS之后馬上就是最高電壓了,所以,你要找的繼電器一定得是響應速度要快于5mS的
最后一次回復了
作者: as21cxz    時間: 2020-5-22 11:37
Y_G_G 發表于 2020-5-22 08:30
好吧,機械繼電器是可能通過過零檢測來實現剛好在交流為0V的時候閉合或者松開的,而且這個也是非常好實現的 ...

說了那么多你還是不明白我的意思
你說::220V市電到達0點電壓之后,5mS之后馬上就是最高電壓了,所以,你要找的繼電器一定得是響應速度要快于5mS的

這個閉合時間是看我繼電器的延遲時間決定的,如果是10MS,過零檢測中斷立馬閉合,如果是繼電器15ms延遲,那過零檢測中斷后延時5MS,再讓繼電器閉合,5MS+15MS = 20MS,也是剛剛好是在一個過零點附近。
作者: hozhouho    時間: 2020-9-19 12:25
Y_G_G 發表于 2020-5-20 16:39
這個基本上是不可行的,沒有人這么搞的,只有幾mS的時間去關斷繼電器是不行的
要么是可控硅,要么是光耦 ...

這個是可行的,我所在的行業是家電控制器制造業,業內一些上游企業就有這樣的做法。
作者: dzbj    時間: 2020-9-19 19:09
交流電不是50Hz么 你可以算一下需要的開啟時間 第一次過零觸發后延時到你需要的時間 等第二次過零前發送吸合信號 基本閉合點就落在過零點上了 3ms的誤差無所謂吧 如果你取12~15的平均值 其實誤差很小了
作者: 艱難018jin    時間: 2020-9-20 09:34
找技術文檔看看,肯定有取消寫保護的功能,否則這芯片就沒人買了
作者: _4061N_    時間: 2021-11-7 16:13
資料分享僅供參考,切勿用于商業交易,注意保護作者版權。

電磁繼電器過零切換的設計.pdf

176.7 KB, 下載次數: 49

基于過零檢測的繼電器觸點保護電路設計.pdf

1.44 MB, 下載次數: 55


作者: Hephaestus    時間: 2021-11-7 18:38
樓上發的中文文檔都是體制內混職稱用的,沒有任何實際意義,如果給我紙質的,直接扔廢紙簍。

繼電器斷開時間跟簧片的松緊程度正相關,新的和舊的完全不一樣,是一個完全無法控制的因素,樓主的腦洞沒有任何價值。
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2021-11-7 19:08
太糾結了。對某些事情也許是好事。在這個問題上,簡直就是浪費時間。費了好大勁設計好了電路,最后還不是失敗在硬件本身的質量上。軟件調的在好,能知道彈簧觸點的實際情況嗎?某個電容或者電阻失效,時間根本控制不了,繼電器一抖動,反而壞的更快。畫蛇添足。
作者: 188610329    時間: 2021-11-7 21:28
都已經在研究那么深奧的問題了,用定時器配合中斷抓一下不就知道了?有必要發帖子來問么?
作者: TTQ001    時間: 2021-11-8 07:51
快速開關控制需要固態開關。
作者: rz12345    時間: 2021-11-8 09:02
可以用繼電器的,有一種繼電器叫干簧管繼電器,動作時間快,并且動作時間的一致性很好,就是負荷不能太大。
作者: 黃youhui    時間: 2021-11-8 09:19
as21cxz 發表于 2020-5-22 11:37
說了那么多你還是不明白我的意思
你說::220V市電到達0點電壓之后,5mS之后馬上就是最高電壓了,所以,你要 ...

這個恐怕不好找,繼電器本來就是電磁響應的,產生磁通需要時間,如果短時間內產生強大到能吸合觸點的磁力必然需要大電流,這樣的話小繼電器很難保證不被燒毀
作者: zhaobolove    時間: 2021-11-8 10:28
220V 50HZ 是 20ms, 相當于10ms到正峰值, 再過10ms到負峰值,  而繼電器的響應 是 最大15ms,  
也就是說, 你不管怎么控制檢測過零點,  都無法完全避免閉合在峰值點位置, 因為響應時間跟不上.  
想法很好.
實現比較難.
簡單經濟的做法 ,還是 加大 繼電器觸點或者 更換好的觸點鍍層材質,或者加滅弧裝置 機構,  和 加滅弧電路的辦法.   
作者: rayin    時間: 2021-11-9 09:00
線圈繼電器的反應速度達不到要求, 需要考慮雙向可控硅, 固態繼電器之類的器件做交流過零通斷開關。
作者: TTQ001    時間: 2021-12-7 09:12
如果需要快速響應,我們可以使用比100ms快得多的固態繼電器。
作者: SURUBU1976    時間: 2021-12-7 19:12
[img][/img]太過高要求,用硬件滅
滅弧
作者: wufa1986    時間: 2021-12-8 10:00
不可以這樣要求繼電器,因為他是機械移動,時間肯定隨機
作者: a185980800    時間: 2024-4-19 08:51
真有這么用的但是他需要繼電器的品控特別好而且他并不能完全壓在零點他只是在一定范圍內把接觸點分布在零點的附近有助于提高這電器的壽命
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-19 10:39
腦洞比較大,理論上有
實際上閉合時的問題不大,關鍵是電流過零時斷開的問題。這個怕有難度。對于電機很多情況下負載不同可能電流過零時間不太穩定吧;A(chǔ)理論沒學好,大神給解釋一下。
作者: donglw    時間: 2024-4-19 10:44
直接采用固態開關替換




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1