Y3{WP$I57%_SSJADUU)OU4O.png (141.5 KB, 下載次數: 62)
_$T@8P159$NL9$E1~1{GKRQ.png (182.88 KB, 下載次數: 80)
Y_G_G 發表于 2020-5-20 09:11
用繼電器你還在乎這個?但凡是用了繼電器的,根本就不可能考慮3mS的問題,對于繼電器而言,正常來說你最好 ...
as21cxz 發表于 2020-5-20 10:21
是用于繼電器控制負載,不是抖動的問題,如果開關閉合正在波形的高峰觸點閉合打火嚴重,主要是想在交流的 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-20 16:39
這個基本上是不可行的,沒有人這么搞的,只有幾mS的時間去關斷繼電器是不行的
要么是可控硅,要么是光耦 ...
as21cxz 發表于 2020-5-20 18:20
空調就是這樣搞啊,不然我也不會去糾結這些,我也巴不得直接讓繼電器閉合什么都不管,但是這樣繼電器的壽 ...
as21cxz 發表于 2020-5-20 18:20
空調就是這樣搞啊,不然我也不會去糾結這些,我也巴不得直接讓繼電器閉合什么都不管,但是這樣繼電器的壽 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-21 09:27
我沒有聽說過空調用的是過零來控制繼電器打火的,我看到的是過零用來調節風量的
而且,大的空調只是用了 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-21 09:27
我沒有聽說過空調用的是過零來控制繼電器打火的,我看到的是過零用來調節風量的
而且,大的空調只是用了 ...
as21cxz 發表于 2020-5-21 11:26
過零檢測確實是用在可控硅上調壓的很多,但是用在繼電器上面的好像也有,繼電器的閉合時間是固定的,比如 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-21 14:34
繼電器閉合的時間它一定不是固定的!放開的時間也一定不是固定的!不是“不一定”,是“一定不是”
繼電 ...
153201fp2f3fghvwmvob29.jpg (77.08 KB, 下載次數: 112)
as21cxz 發表于 2020-5-21 20:25
滅弧電路就是一個100R的電阻3W的,和一個 0.1UF/630V的電容串連,然后并聯在觸點兩端,有的還會并聯一個 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-22 08:30
好吧,機械繼電器是可能通過過零檢測來實現剛好在交流為0V的時候閉合或者松開的,而且這個也是非常好實現的 ...
Y_G_G 發表于 2020-5-20 16:39
這個基本上是不可行的,沒有人這么搞的,只有幾mS的時間去關斷繼電器是不行的
要么是可控硅,要么是光耦 ...
176.7 KB, 下載次數: 49
1.44 MB, 下載次數: 55
as21cxz 發表于 2020-5-22 11:37
說了那么多你還是不明白我的意思
你說::220V市電到達0點電壓之后,5mS之后馬上就是最高電壓了,所以,你要 ...