欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 用光敏電阻做感應有光無光的開關,接c51單片機時需要接運放和數模轉換器嗎? [打印本頁]

作者: s994946060    時間: 2020-3-20 21:48
標題: 用光敏電阻做感應有光無光的開關,接c51單片機時需要接運放和數模轉換器嗎?
請問1.用光敏電阻做感應有光無光的開關,接c51時需要接運放和數模轉換器嗎?
       2.紅外模塊可以直接接在51單片機上實現感知附近有無人嗎?
        3.超聲波模塊可以直接接在51單片機上實現測距嗎?

謝謝各位單片機大佬了


作者: xxpp2011    時間: 2020-3-20 22:50
1.光敏電阻只輸出開關信號的就不用模數轉換,需要讀出光強數值的就要模數轉換,可以直接買成品光敏傳感器模塊,用電位器調節靈敏度
2.紅外模塊可以實現感知前方是否有物體,可以參考51小車紅外避障,但是還是建議用超聲波模塊
3.超聲波模塊可以在51單片機上實現測距,51黑有相關例程
作者: my808    時間: 2020-3-20 23:13
剛好正在做這個,光敏電阻串聯個10K電阻,中間ADC轉換
無光ADC值為0,有光可測光強度。
作者: csmyldl    時間: 2020-3-20 23:49
1、看感應模塊出來的是什么信號,如果符合數字信號不需 要
2、市面上紅外模塊已做成高低電平輸出,可直接用在單片機感知
3、同2,可直接用,但要模擬輸出觸發信號,計算超聲波返回時間,根據波速計算距離
作者: s994946060    時間: 2020-3-21 10:24
謝謝各位啦

作者: TTQ001    時間: 2020-3-22 02:13
模擬形式的光敏電阻傳感器給出的電壓信號例如為0至5V。 你可以將該信號直接連接到8051單片機的ADC端口,而無需使用運算放大器或外部ADC。 紅外傳感器長期以來一直用于檢測人體的存在,因此可以與51單片機一起使用。 超聲波傳感器可與51單片機配合使用來檢測物體的距離。
作者: lovexulu    時間: 2020-3-22 17:46
只是開關的話很多單片機帶比較器,輸入阻抗很高,就不用運放了,但是呢,如果只是開關,連單片機都不用吧。一個比較器就可以了。
作者: 浙江杭州    時間: 2020-3-23 13:23
光敏電阻就兩個作用,精度差點可以不買模塊,在光敏電阻下接個取樣電阻就可以了。
1.作開關,無光時截止,有光是導通(類似于三極管)
2.作為信號,一般在取樣電阻的得到電壓變換的信號(連續的信號),需要通過AD轉換轉換為數字信號。




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1