1024手机基地看电影,午夜福利视频导航,国产精品福利在线一区,亚洲欧美日韩另类成人,在线观看午夜日本理论片,成年超爽免费网站,国产精品成人免费,精品动作一级毛片,成人免费观看网站,97精品伊人久久大香蕉

標題: msp430單片機信息段數據異常擦除,求高手解答 [打印本頁]

作者: hanwenli123    時間: 2019-11-25 13:29
標題: msp430單片機信息段數據異常擦除,求高手解答
做modbus485的通訊,在430的信息段存儲了一些參數,現在參數被寫成了采集的其他數據,這種情況發生過兩次,而且兩次都是被寫成采集的其他數據,以至于modbus通信時地址不對,不能通訊。
板子一直沒斷過電,有兩次是因為電池沒了,忘記充電。我想請教一下信息段被擦除與電是否有關。
信息段存儲數據是否合理,或者怎么做會合理,請前輩高手們解答。

作者: yzwzfyz    時間: 2019-11-25 17:33
欠壓,什么事都可能發生。
但信息區的寫入是有保護的,你需要謹慎開啟寫保護。
多半與你的程序對寫盬o的使用不當有關。
作者: hanwenli123    時間: 2019-12-2 15:48
yzwzfyz 發表于 2019-11-25 17:33
欠壓,什么事都可能發生。
但信息區的寫入是有保護的,你需要謹慎開啟寫保護。
多半與你的程序對寫盬o的 ...

這個是參照官方提供的例程寫的。
一般都是要寫入時清除寫保護位,寫完加上寫保護位。
挺郁悶的
作者: f556    時間: 2019-12-3 09:14
一些430型號信息段有CPU的MCLK核準的參數,如果被改寫,會導致主時鐘無法啟動。建議程序參數、 采集的其他數據還是寫到主Flash中。參數可以單獨定義一個扇區,這樣不會導致誤寫。
作者: hanwenli123    時間: 2019-12-3 14:37
f556 發表于 2019-12-3 09:14
一些430型號信息段有CPU的MCLK核準的參數,如果被改寫,會導致主時鐘無法啟動。建議程序參數、 采集的其他 ...

我用的149,被改寫的數據可以看出來是我程序中的某些采集到的數據,這些數據我都是寫到存儲塊的,但在寫之前是存儲在全局變量中的。而且被改寫的是信息段A 的后面20幾個字節。