欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136

標題: 目前工作上遇到一個項目,想問下各位大佬思路 [打印本頁]

作者: kaitaoguo    時間: 2019-11-16 19:22
標題: 目前工作上遇到一個項目,想問下各位大佬思路
目前想監測兩個廠房分布比較散亂的五六十臺除濕機的運行情況,然后在辦公室的電子屏幕上實時監測到。求大佬指點一下方案和通信方式(有線形式怕布線麻煩,無線形式怕通信受到干擾)除濕機有預留modbus模塊
作者: csmyldl    時間: 2019-11-16 19:51
單臺機器采集的數據,通過SIM卡網絡傳至服務器,辦公室電子屏從服務器里取出數據進行顯示即可
作者: 來51學習1    時間: 2019-11-16 20:05
除濕器的 modbus 模塊通訊協議知道嗎?
作者: gaozhaohong    時間: 2019-11-16 20:24
利用交流電源線載波傳送數據。
作者: jscsd226    時間: 2019-11-16 20:43
您好,可以嘗試阿里云上買個服務器,然后把除濕機接入云,在辦公室電子屏幕上就可以查看了。這樣的話需要花費一定資金。
作者: luol233    時間: 2019-11-16 20:55
可以用上交換機 給每臺機器連上網絡
作者: kaitaoguo    時間: 2019-11-16 21:27
csmyldl 發表于 2019-11-16 19:51
單臺機器采集的數據,通過SIM卡網絡傳至服務器,辦公室電子屏從服務器里取出數據進行顯示即可

廠房內設備密度比較大,距離遠的有八百多米。信號在傳輸過程中會不會被干擾?每一臺機器的數據通過什么來采集并發送出去呢??
作者: pcbboy    時間: 2019-11-17 08:02
無線zigbee方案最好但要找到合適的方案公司,自己搞難度太大。有線可選 RS485。
作者: zhouxiangjun    時間: 2019-11-17 21:56
lora,每臺設備配一個SX1278模塊,網關部分考慮SX1301。
作者: wushiye54    時間: 2019-11-18 19:12
800米,又要考慮成本;485是個不錯的選擇,無線估計要搞中繼
作者: dzbj    時間: 2019-11-18 22:17
既然有MODBUS 如果知道協議 首選它 這個總線本來就是為抗干擾設計的 差分電路 有干擾也是差分 大不了降低一點速率