欧美极品高清xxxxhd,国产日产欧美最新,无码AV国产东京热AV无码,国产精品人与动性XXX,国产传媒亚洲综合一区二区,四库影院永久国产精品,毛片免费免费高清视频,福利所导航夜趣136
標題:
求一個64路溫度監測系統源程序的思路
[打印本頁]
作者:
名灬云
時間:
2019-10-31 00:18
標題:
求一個64路溫度監測系統源程序的思路
求一個64路溫度監測系統 找到的都是8路的 64路豈不是要64個溫度傳感器 有沒有大神可以做出來64路的 需要仿真
作者:
wulin
時間:
2019-10-31 14:35
加8個8選1模擬開關電路CD4051。
作者:
wulin
時間:
2019-11-3 20:50
給你一個用0832+4051寫的16路電壓表程序+仿真。你可以按此思路擴展改為64路溫度監測系統。
16路電壓表ADC0832+74HC4051.zip
(174.67 KB, 下載次數: 8)
2019-11-3 20:47 上傳
點擊文件名下載附件
無標題.png
(75.86 KB, 下載次數: 65)
下載附件
2019-11-3 20:49 上傳
作者:
hhh402
時間:
2019-11-4 11:37
本帖最后由 hhh402 于 2019-11-4 11:54 編輯
這種系統要求的硬件知識更多一些,64路溫度監測應該是在比較大的一個空間內使用的,布線是一個很重要的問題,按樓上的做法原理是可以的,但是這種方法布線一定會讓你頭疼。而且長距離的電線對ADC的干擾很嚴重。推薦使用18B20,單總線,數字傳輸。一條線接8個18B20,8條線共64個。
作者:
來51學習的
時間:
2019-11-4 14:23
你好!這個項目完成了嗎?用的什么傳感器做的呢
作者:
man1234567
時間:
2019-11-5 15:31
樓主提問很奇,64路豈不是要64個溫度傳感器 ?你需要多少傳感器呢 ?理論上多個傳感器共1路是可行的,但多路共1個傳感器有啥必要呢