標題: 為什么用接220v的底板供給單片機5v的電壓,用ADC測不出來 [打印本頁]

作者: lmk1562515761    時間: 2019-10-28 11:52
標題: 為什么用接220v的底板供給單片機5v的電壓,用ADC測不出來
用下載器供給單片機5v的電壓,可以用ADC測出通道0口的電壓3.7v,為什么用接220v的底板供給單片機5v的電壓,用ADC測不出來?

作者: angmall    時間: 2019-10-29 00:27
檢測通道 要共接地
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-29 09:25
單片機.AD轉換模擬輸入電壓一般為直流電壓最大值為單片機ⅤCC電壓,如果輸入電壓高于ⅤCC電壓可以用分壓獲取,如果是交流電壓可以整流獲取。
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-29 09:26
解決方法是:1,把水換成電解液就好了。就是車輛電瓶里用的,五金機電就有(有兩種,補充液和電解液,補充液是蒸餾水,電解液是硫酸)。2,怕腐蝕也可以用食鹽水,溫水化開食鹽直到不能溶解為止這樣就行了。3,食鹽水如果只有200v,不到220v,也可以買個升壓變壓器220v升壓到240v就可以了。
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-29 09:26
如果測量不了那么大,需要前面加個1mΩ的分壓電阻,手機充電器里,交流輸入端就是這么干的,建議看看手機充電器怎么把交流220v轉成直流5v的,你就會有啟發的。剩下的就是換算了。
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-29 09:27
以為線路中有大電流,流過電阻R1、R2,與地結成回路,而電阻功率太小而出問題
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-29 09:28
測電壓用電阻分壓即可,也可以用電壓互感器,這跟電路中的電流無關,電壓檢測回路是并聯在待測線路上的
作者: cphnkj188    時間: 2019-10-30 16:55
共地,共地!
作者: lmk1562515761    時間: 2019-10-31 14:40
angmall 發表于 2019-10-29 00:27
檢測通道 要共接地

公地了啊!220V的地板供電測出來IO口1.7V,但ADC還是弄不出來
作者: NaughtyKid    時間: 2019-10-31 16:45
你是要測220V的電壓嗎還是測5V的
作者: hzddyx    時間: 2019-10-31 16:46
zhuyafei 發表于 2019-10-29 09:28
測電壓用電阻分壓即可,也可以用電壓互感器,這跟電路中的電流無關,電壓檢測回路是并聯在待測線路上的

贊一個
作者: chaoshengbo    時間: 2019-10-31 16:56
檢查一下連接方法 有兩種連接方法




歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1